    Сказали, что такая пила началась после замены обоих калориферов на этой линии...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    что за задвижки? как и где стоят в котельной?
    Belivo NV24A-SR-TPC
    Клапан 650S
    Стоят не в котельной, а непосредственно возле сушилок. Котельная в отдельном здании


    что за разноцветные полосочки, за что отвечают?
    Tуст и Ттекущая

    где прикручены датчики температурные?
    В самих сушилках, соответственно верхнем и нижних ярусах
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pid.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	179.6 Кб 
ID:	78265   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Изображение WhatsApp 2024-08-27 в 07.44.55_280c2538.jpg 
Просмотров:	83 
Размер:	166.4 Кб 
ID:	78264  
    Последний раз редактировалось Клаус; 27.08.2024 в 18:08.

  3. #13

    По умолчанию

    У вас ответы такие, как будто тут все знают как выглядит ваш объект... Вы можете структуру хоть схематично набросать. Там даже разница в длине/сечении трубопровода и типа калорифера будет влиять на требуемые характеристики регуляторов. Или у вас оба контура ну один в один и никаких отличий? И датчики, и исполнительные, и длины, и сечения... Ну всё одинаковое?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У вас ответы такие, как будто тут все знают как выглядит ваш объект... Вы можете структуру хоть схематично набросать. Там даже разница в длине/сечении трубопровода и типа калорифера будет влиять на требуемые характеристики регуляторов. Или у вас оба контура ну один в один и никаких отличий? И датчики, и исполнительные, и длины, и сечения... Ну всё одинаковое?
    Да я пониманию )). Конечно не идентичные контуры, длинна линии контура верхнего яруса короче ~ на 2-3 метра чем нижнего, и калориферов (КПСК 3-11) на одном контуре два, на другом четыре. Да вопрос то изначально не в этом, а какими коэффициентами "поиграть", чтобы уменьшить пилу. Естественно, влияющих параметров много. Если б я был на месте, то сам бы пробовал, но нужно объяснить людям, которые там на месте (благо вывел изменения параметров ПИД в меню программы СПК), на что менять, а я отслеживал бы по графикам.

  5. #15

    По умолчанию

    Не, про "пилу" Это я имел ввиду шаг между измерениями, а вы этот неправильный термин на вооружение взяли. На новых графиках всё нормально, плавно, без скачков. Но верхний график как раз характерен для неправильных параметров.

    Как правильнее настроить не подскажу, надо читать...
    https://rusautomation.ru/articles/na...a-temperatury/
    Вот тут можно глянуть... На что параметры влияют и как более менее кривая должна выглядеть. Не люблю регуляторы...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не люблю регуляторы...
    А без них никуда ))).

    Но верхний график как раз характерен для неправильных параметров.
    Ну собственно да ))

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    PID_FIXCYCLE
    А ПЛК какой ?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Всем привет. Такой вопрос. В PID особо не силён, не доводилось настраивать. В общем проблема такая, сильная "пила" на одном из PID. причём на обоих PID стоят одинаковые параметры, но вот верхний ведёт себе как на скрине (нижний тоже хотелось бы получше конечно). По схеме: Имеется котельная и два контура- верхний и нижний, на каждом контуре по две задвижки, работают синхронно. И вот что происходит - например - температура ниже заданной - клапана открываются, котельная видит увеличение расхода и начинает разгоняться, но когда она разогналась, клапана уже сильно открылись - пошло резкое увеличение температуры. Клапана начали закрываться - расход уменьшается и котельная тормозит, но пока она затормозила, клапана сильно закрыты - температура просаживается- и тд. Причём, нижние графики более гладкие, потому что линия ка бы дальше от котельной. Сейчас у обоих ПИД стоят параметры Kp-5, Ki-500, Kd-0. Каким коэффициентом можно улучшить ситуацию? Или, надо с нуля всё настраивать, начиная всё по нулям, и потом по одному параметру менять?
    Проблема может тянется изначально, но просто раньше не было графиков и особо не отслеживалась температура,а вот вывел графики, и увидели такую штуку.
    Ki-500. Зачем Ki такой громадный ? 10 поставь.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-08-27_200221.png 
Просмотров:	32 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	78267  

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А ПЛК какой ?
    СПК107 древний

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ki-500. Зачем Ki такой громадный ? 10 поставь.
    Ок. Я так понимаю, что Kd лучше не использовать в данном случае.

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •