Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Параметры PID

  1. #1

    По умолчанию Параметры PID

    Всем привет. Такой вопрос. В PID особо не силён, не доводилось настраивать. В общем проблема такая, сильная "пила" на одном из PID. причём на обоих PID стоят одинаковые параметры, но вот верхний ведёт себе как на скрине (нижний тоже хотелось бы получше конечно). По схеме: Имеется котельная и два контура- верхний и нижний, на каждом контуре по две задвижки, работают синхронно. И вот что происходит - например - температура ниже заданной - клапана открываются, котельная видит увеличение расхода и начинает разгоняться, но когда она разогналась, клапана уже сильно открылись - пошло резкое увеличение температуры. Клапана начали закрываться - расход уменьшается и котельная тормозит, но пока она затормозила, клапана сильно закрыты - температура просаживается- и тд. Причём, нижние графики более гладкие, потому что линия ка бы дальше от котельной. Сейчас у обоих ПИД стоят параметры Kp-5, Ki-500, Kd-0. Каким коэффициентом можно улучшить ситуацию? Или, надо с нуля всё настраивать, начиная всё по нулям, и потом по одному параметру менять?
    Проблема может тянется изначально, но просто раньше не было графиков и особо не отслеживалась температура,а вот вывел графики, и увидели такую штуку.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PID.jpg 
Просмотров:	49 
Размер:	157.0 Кб 
ID:	78226   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pid1.jpg 
Просмотров:	43 
Размер:	230.8 Кб 
ID:	78227  
    Последний раз редактировалось Клаус; 26.08.2024 в 22:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Задвижки аналоговым сигналом управляются ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Задвижки аналоговым сигналом управляются ?
    Да. 0..10В

  4. #4

    По умолчанию

    А есть более "гладкие" Графики, не с такой пилой. Что за система отображения на верхнем уровне? Судя по поведению похоже на неправильную настройку, но с такой дискретизации измеренных значений очень трудно разглядеть подробности. Если клапана на разных расстояниях от котла, то при одинаковых настройках это и получите. Ищите в сети косвенные методы настройки регуляторов, но с таким шагом отрисовки тяжело будет настроить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А есть более "гладкие" Графики, не с такой пилой.
    Гладкие в каком смысле? Масштаб или что? Если масштаб, то вот, в меньшем временном срезе скрин


    Что за система отображения на верхнем уровне?
    В плане?...

    с таким шагом отрисовки тяжело будет настроить.
    Да это понятно, что не получиться идеально настроить, просто хочется добиться минимизации такой пилы...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pid2.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	195.5 Кб 
ID:	78229  

  6. #6

    По умолчанию

    из написанного вообще не понятно ни чего...
    что за задвижки? как и где стоят в котельной?
    что за разноцветные полосочки, за что отвечают?
    как управляются котлы? на какую температуру и чем регулируются?
    где прикручены датчики температурные?

    любой регулятор работает не сам по себе. он работает в комплексе, с кучей других параметров...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Всем привет. Такой вопрос. В PID особо не силён, не доводилось настраивать. В общем проблема такая, сильная "пила" на одном из PID. причём на обоих PID стоят одинаковые параметры, но вот верхний ведёт себе как на скрине (нижний тоже хотелось бы получше конечно). По схеме: Имеется котельная и два контура- верхний и нижний, на каждом контуре по две задвижки, работают синхронно. И вот что происходит - например - температура ниже заданной - клапана открываются, котельная видит увеличение расхода и начинает разгоняться, но когда она разогналась, клапана уже сильно открылись - пошло резкое увеличение температуры. Клапана начали закрываться - расход уменьшается и котельная тормозит, но пока она затормозила, клапана сильно закрыты - температура просаживается- и тд. Причём, нижние графики более гладкие, потому что линия ка бы дальше от котельной. Сейчас у обоих ПИД стоят параметры Kp-5, Ki-500, Kd-0. Каким коэффициентом можно улучшить ситуацию? Или, надо с нуля всё настраивать, начиная всё по нулям, и потом по одному параметру менять?
    Проблема может тянется изначально, но просто раньше не было графиков и особо не отслеживалась температура,а вот вывел графики, и увидели такую штуку.
    Пробуйте Kp увеличивать на 1 за раз, а Ki уменьшать на 10 за раз и наблюдайте. Пила должна сгладиться, но если она будет увеличиваться или растягиваться сохраняя амплитуду, то у Вас подклинивают задвижки или большой люфт в них.

  8. #8

    По умолчанию

    ПИД регулятор как называется ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Пробуйте Kp увеличивать на 1 за раз, а Ki уменьшать на 10 за раз и наблюдайте. Пила должна сгладиться, но если она будет увеличиваться или растягиваться сохраняя амплитуду, то у Вас подклинивают задвижки или большой люфт в них.
    Попробуют завтра...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ПИД регулятор как называется ?
    PID_FIXCYCLE

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •