    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Мы в курсе. Благодарю. Осталась задача с Латч переменными не доделана. Хотелось бы ее выполнить.
    Ок. А какой у вас блок с дискретным выводом установлен? Модель? Какой тип подключения?
    Вы используете CoDeSys 3.5.17. Patch2 или Patch3 ?

  2. #7452
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    На каждой вкладке у меня есть много разных настроек для разных однотипных техпроцессов.
    Но первая настройка на каждой вкладке - это название самого техпроцесса. Оператор задает название техпроцесса сам.

    И я бы хотел, что-бы это название попадало в имя вкладки, чтобы потом оператор сразу видел вкладки с названиями.
    А сейчас он их видит так:

    Вложение 78160

    И это - неудобно.

    (Это что-то похожее на рецепты, но я хочу, что опер. имел возможность править их сам. Поэтому реализовал как обычную Retain-структуру с данными, отображаемую через вкладки).
    C помощью элемента Вкладки такое реализовать не получится.
    Можно вместо этого использовать Фрейм, а кнопки переключения экранов в фрейме реализовать самостоятельно и иметь полный контроль над их текстом.

  3. #7453
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию Загрузка проги в СПК107 с флешки или USB.

    1. Загрузка проги в СПК107 с флешки или USB. Есть ли возможность загружать оперативному персоналу (без выезда нашего специалиста на объект) с флешки или USB резервную версию ПО на СПК107? Где бы посмотреть?
    2. Как купили СПК107 так и не смотрели его работу в части "BIOS". Боялись что-то сделать не так, настроить под себя. Может не стоит? Ответьте кто их много юзал.
    3. Бывает такой момент, что у СПК107 экран гаснет (типа функции гашения экрана screen saver). Как бороться не знаем. Где найти настроить время экрана и как обратиться к СПК107 если экран погас, что нажимать? Ибо приходится останавливать с РС (Кодесисом), перекомпилировать проект и заново загружать СПК107? Как бороться и где посмотреть?
    Кстати ваши видео уроки на Ютубе не видны. Проблемы. Пользуемся ранее скачанными локально. Иначе проблемы.

  4. #7454
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    1. Загрузка проги в СПК107 с флешки или USB. Есть ли возможность загружать оперативному персоналу (без выезда нашего специалиста на объект) с флешки или USB резервную версию ПО на СПК107? Где бы посмотреть?
    2. Как купили СПК107 так и не смотрели его работу в части "BIOS". Боялись что-то сделать не так, настроить под себя. Может не стоит? Ответьте кто их много юзал.
    3. Бывает такой момент, что у СПК107 экран гаснет (типа функции гашения экрана screen saver). Как бороться не знаем. Где найти настроить время экрана и как обратиться к СПК107 если экран погас, что нажимать? Ибо приходится останавливать с РС (Кодесисом), перекомпилировать проект и заново загружать СПК107? Как бороться и где посмотреть?
    Кстати ваши видео уроки на Ютубе не видны. Проблемы. Пользуемся ранее скачанными локально. Иначе проблемы.
    1. Можно, через экранный конфигуратор.
    См. п. 4.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.3.pdf

    2. Вопрос непонятен. Уточните, что именно вас интересует.

    3. См. узел Screen в дереве проекта.
    Если показанные на скриншоте параметры выставить в 0 - то яркость экрана всегда будет постоянной.

    2024-08-23_13-14-37.png

    как обратиться к СПК107 если экран погас, что нажимать?
    На любую область экрана.

  5. #7455
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. А какой у вас блок с дискретным выводом установлен? Модель? Какой тип подключения?
    Вы используете CoDeSys 3.5.17. Patch2 или Patch3 ?
    МУ110-224.8Р H/W v2.0 (новая версия). Работаем CoDeSys 3.5.17. Патчи не помню какие. Но помню помучились с прошивками. У нас в системы одни модули ввода/вывода идут новые (H/W v2.0 ), а есть старые модели. Мы не знали про это вначале. Закупка купила и все. RS-485. работаем с шаблонами Модбаса. Подключение релейный сигнал, транзисторные-тиристорные выхода не брали. Они могут гореть. Их только через промежуточное реле обычно ставят.

  6. #7456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    МУ110-224.8Р H/W v2.0 (новая версия). Работаем CoDeSys 3.5.17.
    Начните вот с этого проекта.
    Это для СПК107. Версия CoDeSys 3.5.17 Патч 3.
    Спец. сигнал бцудет на линии 8 в блоке МУ110-224.8Р.
    Доп. задержка этого сигнала - 5 сек. Можно менять в проге.

    PS. Загрузил вторую версию. В первой была ошибка.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 26.08.2024 в 09:50.

  7. #7457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    3. Бывает такой момент, что у СПК107 экран гаснет (типа функции гашения экрана screen saver). Как бороться не знаем.
    Это очень странно. По-умолчанию гашение отключено.

  8. #7458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это критично.
    А как решить эту проблему?

  9. #7459

  10. #7460
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию Опять экран темный. Не отвечает на нажатие

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Это очень странно. По-умолчанию гашение отключено.
    Сегодня утром пришел. Несколько раз загружал (запускал СПК107 - ВКЛ/ВЫКЛ делал перезагрузку с выключателя на пилоте розеток). И вот раз на 5-6 после загрузки проекта через стандартные действия: Компиляция\Логин\Старт и Увсе: экран темный (при этом СПК107 работает, связь есть - все мигает индикаторами). Я взял и подключился через РС к СПК107 (СПК107 не остановился, работал ДАЛЕЕ). Пока не остановил все на РС и не добавил просто доп примитив и заново не сделаешь действия Компиляция\Логин\Старт. Тогда все работает. И так бывает раз через 15-20 если загружаю после компиляции проект. Жму долго пальцем на экран - ничего не происходит. Настройки в вкладке SCREEN (отвечает за настройки экрана) проверил, все у меня настроено, как и советовали выше.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.08.2024 в 09:36.

Страница 746 из 855 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •