Страница 744 из 855 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,431 по 7,440 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу подсказать, как выполнить следующую задачу. При включении запускается СПК107. Панель грузится долго (1-1.5 минуты, вчера засекли 1 мин 45 сек.). Хотим сделать программный таймер, который, выдавал дискретный выходной сигнал, после полной готовности к работе СПК107 (инициализации) и его начала работы. Это нужно, чтоб другая электронная схема знала, что СПК107 работает, после пропадания питания. Такой своеобразный сторож. Вопрос на чем лучше и легче выполнить (предпочтение на языке CFC) и какие задействовать внутренние переменные времени СПК107 для этой задачи и как? Есть ли типовой пример?
    Да какой пример, после включения панели в работу, делаете инициализацию нужного бита b0:= True; в первом цикле. Этот бит отправляете куда надо. Всё!
    Инициализация, один раз в первом цикле
    Код:
    IF  not Init  THEN
       ......// Включить и присвоить что надо.
       Init := True;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 09:01.

  2. #7432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу подсказать, как выполнить следующую задачу. При включении запускается СПК107. Панель грузится долго (1-1.5 минуты, вчера засекли 1 мин 45 сек.). Хотим сделать программный таймер, который, выдавал дискретный выходной сигнал, после полной готовности к работе СПК107 (инициализации) и его начала работы. Это нужно, чтоб другая электронная схема знала, что СПК107 работает, после пропадания питания. Такой своеобразный сторож. Вопрос на чем лучше и легче выполнить (предпочтение на языке CFC) и какие задействовать внутренние переменные времени СПК107 для этой задачи и как? Есть ли типовой пример?
    CFC
    2024-08-21_08-49-14.png

    ST
    2024-08-21_08-53-07.png

    FBD
    2024-08-21_08-54-21.png

    LD
    2024-08-21_08-51-52.png

    После полной готовности СПК107 (инициализации) и начала его работы переменная установится в TRUE, а дальше используйте по своему усмотрению, например назначьте на дискретный выход.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.08.2024 в 08:57.

  3. #7433

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
    датчик.png
    Изображения Изображения

  4. #7434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
    датчик.png
    А у вас по паспорту датчик точно от -40 до +85 ?
    Обычно у ТСП от -50 до +250

  5. #7435

    По умолчанию

    На самом датчике написано такWhatsApp Image 2024-08-21 at 07.06.20.jpeg

  6. #7436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    На самом датчике написано так
    Для проверки можете подключить сопротивление 1 КОм (1000 Ом), должно показывать 0 градусов
    при 900 Ом должно быть - 25,5 град,
    при 1100 Ом должно быть 25,7 град,
    при 1200 Ом должно быть 51,6 град,
    при 1300 Ом должно быть 77,7 град.
    Заодно проверьте схему подключения, ссылку давал уже.

    Точно так же можно проверить сам датчик, измерив его сопротивление при разных температурах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 15:53.

  7. #7437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для проверки можете подключить сопротивление 1 КОм (1000 Ом), должно показывать 0 градусов
    при 900 Ом должно быть - 25,5 град,
    при 1100 Ом должно быть 25,7 град,
    при 1200 Ом должно быть 51,6 град,
    при 1300 Ом должно быть 77,7 град.
    Заодно проверьте схему подключения, ссылку давал уже.

    Точно так же можно проверить сам датчик, измерив его сопротивление при разных температурах.
    Спасибо попробую

  8. #7438

    По умолчанию

    Добрый день. Использую шаблоны для опроса 210 модулей расширения. При добавлении модулей МВ210-101 формируется куча ошибок (фото с ошибками во вложении), ошибки ведут к параметрам "Настройки -> Чтение -> Вход N (чтение)" и "Входы -> Вход N". При компиляции ошибки пропадают, но стоит произвести какие-то действия в программе, попереключаться между программными блоками, как снова появляются ошибки (причем не всегда сразу). В чем может быть проблема?

    1.png2.png
    Последний раз редактировалось mitqa; 23.08.2024 в 09:38.

  9. #7439
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Добрый день. Использую шаблоны для опроса 210 модулей расширения. При добавлении модулей МВ210-101 формируется куча ошибок (фото с ошибками во вложении), ошибки ведут к параметрам "Настройки -> Чтение -> Вход N (чтение)" и "Входы -> Вход N". При компиляции ошибки пропадают, но стоит произвести какие-то действия в программе, попереключаться между программными блоками, как снова появляются ошибки (причем не всегда сразу). В чем может быть проблема?

    1.png2.png
    Добрый день.
    Это особенность CODESYS, проявляющаяся именно в этом шаблоне.
    Не обращайте на нее внимание.

  10. #7440

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    плк200
    0. Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с марта 2021 года (с 512 Мб flash-памяти).

    flash-память - это Оперативная память (RAM)?

Страница 744 из 855 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794844 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •