    Цитата Сообщение от MasikSow Посмотреть сообщение
    И тебе спасибо большое за эту строчку))
    Короче меняю переменные в ПР200 на плавающую с запятой, и в панели на 32bit-float.И вот
    Это не лучшее решение, Считать общий объём во Float, больше 5 знаков накопиться, объём начнёт врать. Считать надо в целочисленном формате, можно поставить 9 знаков.
    Как, читайте выше, там всё описано.