Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: СПК110 ModbusTCP (master/slave)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию СПК110 ModbusTCP (master/slave)

    Добрый день

    На объекте первоначально хотели реализовать схему связи и передачи данных как в приложенном файле (eth -Modbus TCP)
    Столкнулись с тем, что спк110 №1 не хочет работать в режиме мастер/слейв одновременно.
    К примеру:

    Если СПК№1 опрашивает СПК №2 и №3, то opc сервер не может опросить СПК№1 . Отключаем опрос СПК №2 и №3 opc сервер работает нормально.

    С чем это может быть связано?

    К сожалению проект с актуальными настройками Modbus TCP выслать не могу, так как обмен переделали на порты RS485. Но заказчик хочет вернуться к первоначальной схеме
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    если опрос сделать не в цикле а с паузами, OPC будет работать? если OPC тоже заставить опрашивать с паузами?

    СПК ведь достаточно древние машинки, у мена на ПЛК100 косяки лезут, он теряет связь при попытке опросить его после отправленной ему команды., а с паузой типа опрашивается нормально.

  3. #3

    По умолчанию

    А разве нельзя на опрос между спк использовать не 502 порт?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    МихаилГл а какая разница? OPC же не опрашивает другие слейвы, а только одного, который сам опрашивает других. Или типа мешает исходящий и входящий порты одинаковые? Вроде не должны бы....

  5. #5

    По умолчанию

    Ну да, подозрения на занятость портов. Хотя хз.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Коллеги уточнение. По настройке при первоначальной схеме - рабочим был опрос тот который стоял в дереве проекта выше, если был выше мастер, то опрос СПК№2,3 если слейв, то работа с opc

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Ну тогда разделите порты на разные. 502, 503 и посмотрите что произойдет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Будем пробовать. Но если есть еще какие то идеи прошу отписаться.

  9. #9

    По умолчанию

    У меня СПК107, он же такой же что и 110й, работает в такой схемесеть 2.png
    ...значит и вал СПК должен работать
    Почитайте про библиотеку OwenCommunication Library, у меня в сети СПК слеем работает через порт 3, первым пять МВ шек опрашивает, вторым эл.сч меркурий и водомер пульсар. Третий порт МОДБУС ОПС сервер опрашивает
    2024-08-22_11-10-46.jpg

    ПРИМЕРЫ В АТЧЕ:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 22.08.2024 в 10:27.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    У меня СПК107, он же такой же что и 110й, работает в такой схемесеть 2.png
    ...значит и вал СПК должен работать
    У вас спк общаются между собой? Порт 502 или разные?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 14:01
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 09:20
  4. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •