Сообщение от
MasikSow
Вот как раз у меня проблема по этой же теме: Есть расходомер воды УРЖ2КМ с RS485, хочу подключить к пр200(для управления насосами), И самое главное нужно на HMI панель Weintek выводить общий объём перекачанной воды(показания с расходомера), и тут проблема.
На HMI панель выводится максимальное число 65535, если прикинуть, что в сутки качает 1500 м3, на долго не хватит.
Главное пр200 отправляет сетевую переменную с большим числом(например 65536), а на HMI панели уже уже приходит "0"
Подскажите что делаю не так?, как увеличить максимально отображаемое число на панели.