Тема: Подскажите алгоритм подпитки теплосети при наличии накопительного бака

  1. #1

    По умолчанию Подскажите алгоритм подпитки теплосети при наличии накопительного бака

    Доброго дня

    Подскажите, пожалуйста, каким должен быть алгоритм подпитки теплосети при существовании двух возможных источников - водопровода и бака исходной воды.

    Технологическую схему не выбираю и повлиять на проектировщика не могу, в ПЗ вопрос алгоритма не освещён.

    Подпитка.drawio.png

    Имею
    • бак исходной воды (1000 л) с поплавковым регулятором уровня
    • сигнализаторы предельного верхнего LSH и нижнего LSL уровня воды в баке
    • датчик реле давления воды PS1 после объединения трубопроводов водопровода и из бака (перед насосной группой повышения давления)
    • датчик-реле перепада давления PDS на насосной группе
    • датчик-реле давления PS2 с дифференциалом (т.е. с нижним и верхним значением переключения) для запроса подпитки
    • электромагнитный клапан после насосной группы
    • насосная группа
    • управляющий прибор (ПР200), ко входам которого подключены все перечисленные датчики и исполнительные механизмы


    Понятно, что датчиков реле перепада должно быть два (для каждого насоса), но это уже средства улучшения надёжности и, как говорил ранее, изменить не в моих силах.

    На условной схеме не показал обратные клапаны и водоподготовку.

    Пока выбираю алгоритм:
    - из бака - только вручную от щита
    - из водопровода - и автоматически и вручную.

    Автоматически:
    • при снижении давления в обратном трубопроводе Т2 переключается датчик PS2
    • после прихода сигнала L от PS2 включается один повышающий насос (тут и ротация и АВР) и открывается электромагнитный клапан
    • датчик PS1 выполняет роль датчика "сухого хода" и в управляющей программе его сигнал по AND объединяется с сигналом перепада давления PDS на насосной группе и оба служат для диагностики исправности включённого насоса
    • после повышения давления в обратном трубопроводе переключается в состояние H датчик реле PS2 и по этому сигналу завершается подпитка
    • при превышении длительности работы насоса - диагностируется его неисправность
    • датчики уровня в баке используются только для сигнализации и в алгоритме подпитки не участвуют


    Думал использовать датчик давления перед насосами для логического переключения источника - бак/водопровод ("сухой ход" = или LSL или PS1), но тогда отказываюсь от диагностики "сухого хода" - возможна недиагностируемая ситуация отсутствия воды в водопроводе и перекрытия крана от бака.

    Получается, что не используется автоматическая подпитка из бака.

    Рассматривал вариант с использованием PS1 как переключателя необходимости работы насосов - при достаточном давлении в водопроводе для подпитки только клапан открывается и нет "сухого хода", при низком - и клапан и включается насос и уровень LSL служит для "сухого хода".

    Какие предпочтительные варианты алгоритма подпитки?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    водоподготовку.
    Это автоматическая установка умягчения?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Да - установка умягчения с автоматическим клапаном.
    Ещё от этого клапана беру контакт "выполняется регенерация" для включения насоса.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    при превышении длительности работы насоса - диагностируется его неисправность
    Странная "диагностика". В теплосети может образоваться настолько значительная утечка, что и исправный насос будет работать непрерывно.

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Рассматривал вариант с использованием PS1 как переключателя необходимости работы насосов
    Это должно быть обязательно.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Странная "диагностика". В теплосети может образоваться настолько значительная утечка, что и исправный насос будет работать непрерывно
    Можно ограничится сигнализацией. Любое действие, ограниченное изменением состояния датчика, должно ограничиваться и временем.

    Но с алгоритмом не определюсь. Я же не первый на этом свете, кому доводится видеть подобный комплект автоматики.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Можно ограничится сигнализацией. Любое действие, ограниченное изменением состояния датчика, должно ограничиваться и временем.

    Но с алгоритмом не определюсь. Я же не первый на этом свете, кому доводится видеть подобный комплект автоматики.
    С каким алгоритмом то не можете определиться?
    Давление упало - включили насос, давление поднялось - выключили

  7. #7

    По умолчанию

    Условие включения насоса - да, все так "Давление упало - включили насос, давление поднялось - выключили".
    По перепаду оценивать исправность насоса.

    Как работать с уровнями в баке и давлением перед насосами?

    Пока что, сделал так, будто у меня нет бака. Но интересует, как ещё возможно применить датчики, целесообразно ли включать бак в автоматическую подпитку или оставить в ручном режиме (например, если при отключении водопровода из той трубы будет подсасывать воздух).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Условие включения насоса - да, все так "Давление упало - включили насос, давление поднялось - выключили".
    По перепаду оценивать исправность насоса.

    Как работать с уровнями в баке и давлением перед насосами?

    Пока что, сделал так, будто у меня нет бака. Но интересует, как ещё возможно применить датчики, целесообразно ли включать бак в автоматическую подпитку или оставить в ручном режиме (например, если при отключении водопровода из той трубы будет подсасывать воздух).
    Можете сделать в настройках выбор источника - водопровод/бак, повесив кручение кранов на того, кто изменяет это значение.
    Тогда можно добавить блокировку насоса по нижнему уровню в баке с отключением блокировки по давлению в водопроводе.
    Но по хорошему надо узнавать про это у того, кто этот бак рисовал.
    Ну и место установки реле давления PS2 нужно выбрать так, чтобы не получить автогенератор

  9. #9

    По умолчанию

    Получается, что пока собрал адекватную программу...

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Но по хорошему надо узнавать про это у того, кто этот бак рисовал.
    В данном случае проекта автоматизации не существует, есть только ТМ. Некий человек взялся за шабашку, собрал шкафы автоматики, установил датчики и на этом всё бросил, даже черновиков (подобия проекта) не оставил. Он жив, но на звонки не отвечает, оплату за монтаж тоже забирать не хочет (знаю, звучит странно).

    Я продёрнул провода и нарисовал схему, внёс исправления (добавил БКК и что-то ещё), сделал программу, всё работает. Но остались сомнения, что упустил замысел.

Похожие темы

  1. подскажите алгоритм на языке cfc
    от sasha588885 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 14:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 14:57
  3. Подскажите алгоритм установки pH
    от SuperChu в разделе Наши проекты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:27
  4. создание накопительного счетчика
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:43
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •