Сообщение от
kondor3000
Ничего с модулем не случиться, 2с это 2000 мс, но проверить можно и от 100 до 1000. И это не опрос 2 сек, а вызов модуля раз в 2 секунды.
По поводу протоколов, модуль с адресом 16, по протоколу Овен займёт адреса с 16 по 23 (8 каналов), то есть следующий модуль должен быть с адресом, 24 или выше. Представьте у вас 20 модулей и работает только 1, остальные в затыке, почему, а вы адреса сделали подряд.
А по Модбас, модули можно сделать с адресами подряд 16,17, 18, 19 и т. д.