    Добрый день,

    как использовать модуль МУ210-412 в режиме нижнего ключа?
    Правильно ли я понимаю, в этом режиме с выхода DO1..DO8 будет подаваться низкий уровень, к DO1..8 подключаем один конец нагрузки, другой конец нагрузки подключаем к плюсу питания, +24В например.

    Схема, приведённая в документации не понятна, выхода "-U" у модуля нет. А если бы он был, мы подаём на нагрузку с обоих концов низкий уровень.
    Черновик.jpg
    Инженер-программист АСУ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    как использовать модуль МУ210-412 в режиме нижнего ключа?
    Правильно ли я понимаю, в этом режиме с выхода DO1..DO8 будет подаваться низкий уровень, к DO1..8 подключаем один конец нагрузки, другой конец нагрузки подключаем к плюсу питания, +24В например.

    Схема, приведённая в документации не понятна, выхода "-U" у модуля нет. А если бы он был, мы подаём на нагрузку с обоих концов низкий уровень.
    Черновик.jpg
    При наличии выхода на комплиментарных транзисторах(что Вы нарисовали) второй конец нагрузки наверно надо подключать на среднюю точку блока питания "0", в смысле, нужно иметь двухполярный блок питания, мне так кажется!
    Может Вы хотите иметь троичную логику вместо двоичной?
    Короче, была уже тема про троичную логику, в смысле, раньше даже компьютеры делали на троичной логике, в смысле, троичная логика, по сравнению с двоичной имеет ряд преимуществ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Не совсем, я хочу управлять низким уровнем, то есть подавать на нагрузку "0".

    Есть ещё такая идея - выходы DO1..DO8 типа "верхний и нижний" ключ работают так: если DO1=FALSE, то на выходе низкий уровень, если DO1=TRUE, то высокий уровень.
    В отличие от остальных DO9..DO24 типа "верхний ключ" - если DO9=FALSE, то на выход висит в воздухе.

    Хотелось бы услышать от кого-то подтверждение такой догадки)
    Инженер-программист АСУ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Не совсем, я хочу управлять низким уровнем, то есть подавать на нагрузку "0".

    Есть ещё такая идея - выходы DO1..DO8 типа "верхний и нижний" ключ работают так: если DO1=FALSE, то на выходе низкий уровень, если DO1=TRUE, то высокий уровень.
    В отличие от остальных DO9..DO24 типа "верхний ключ" - если DO9=FALSE, то на выход висит в воздухе.

    Хотелось бы услышать от кого-то подтверждение такой догадки)
    Проблема то в чём? Если всё как Вы пишите, в смысле при "0" на выходе - замкнут(открыт) нижний ключ(коммутация по минусу), при "1" на выходе - замкнут(открыт) верхний ключ(коммутация по плюсу), можно использовать любой, нужный вам вид коммутации, в смысле, в зависимости куда подключите второй конец нагрузки, в смысле, на плюс или минус!
    Первый вариант наверно потребует инвертировать выходной сигнал, я правильно понимаю что ваша проблема - инвертор поставить? Программистов этому не учат?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2024 в 14:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Вопрос не в программировании, а в схемотехнике. Поэтому лучше нарисую схему

    Нужно управлять несколькими небольшими моторами постоянного тока, пускаем ток в одну сторону - прямое вращение, в обратную сторону - обратное вращение двигателя.
    Т.к. включения могут быть короткими и частыми, реле поставить не получится, хотелось бы напрямую с модуля цифрового вывода подключать.

    мотор.PNG

    SW1 и SW4 - это верхние ключи, они подключают нагрузку к плюсу.
    Вопрос по SW2 и SW3 - как подключить модуль в режиме "нижний ключ", чтобы он подключил нагрузку к нулю?
    Инженер-программист АСУ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Вопрос не в программировании, а в схемотехнике. Поэтому лучше нарисую схему

    Нужно управлять несколькими небольшими моторами постоянного тока, пускаем ток в одну сторону - прямое вращение, в обратную сторону - обратное вращение двигателя.
    Т.к. включения могут быть короткими и частыми, реле поставить не получится, хотелось бы напрямую с модуля цифрового вывода подключать.

    мотор.PNG

    SW1 и SW4 - это верхние ключи, они подключают нагрузку к плюсу.
    Вопрос по SW2 и SW3 - как подключить модуль в режиме "нижний ключ", чтобы он подключил нагрузку к нулю?
    Так схем полным полно, в смысле в интернете можно посмотреть:
    https://dzen.ru/a/ZdalLUhk6AUnAVZC
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...nogo-toka.html
    https://electe.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
    https://samelectrik.ru/kak-osushhest...nogo-toka.html
    https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/...nogo-toka.html
    https://vpayaem.ru/circuits_uprav_dvigatel_dc.html
    https://www.drive2.ru/b/497773653979562494/
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Может зря спрошу... А не боитесь коротнуть? Даже в обычных контакторных схемах есть механическая или электрическая блокировка. Вы уверены что ключи будут адекватно работать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Может зря спрошу... А не боитесь коротнуть? Даже в обычных контакторных схемах есть механическая или электрическая блокировка. Вы уверены что ключи будут адекватно работать?
    Это будет следующая тема. После КЗ помогите опознать выгоревшие элементы на плате модуля)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Это будет следующая тема. После КЗ помогите опознать выгоревшие элементы на плате модуля)
    А шъёрт его знает, что это за верхний и нижний режим ключа... Может так и будет работать:
    Черновик.jpg
    Но там ограничение по току нагрузки в таком режиме... А так как в электронике я не очень, то возможно это просто моя бредовая идея!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Программная будет защита, ну и конечно предохранители.
    Ток небольшой, ключи максимум 0.6 А могут вроде коммутировать.
    Инженер-программист АСУ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200.220 .5 Использование транзисторного ключа
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 09:40
  2. ПД100 установка нижнего предела
    от fst08 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 11:18
  3. трм151-09.папка параметров ключа.
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 03:11
  4. Запрос ключа при входе в Codesys
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:42