  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Господи, сообщество, Вы что...

    У человека тупо один контакт пуск, и управление аналоговым входом 0-10В и реле на аварию.
    COM, X1 - пуск
    GND, AI1 - скорость
    TA,TC - авария

    https://owen.ru/uploads/382/primer_2...encziometr.pdf
    https://owen.ru/product/pchv3_m01
    Ага , значит так для х-1 прописываем ЗНАЧЕНИЕ F05.22(0) AL -дружим с проводом от панели который имеет разные выбранные значения напряжения .Ну прописать F05.41(0) Вот с ТА ,ТС не догоняю как они работают . пока ищу . СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    Вот с ТА ,ТС не догоняю как они работают . пока ищу . СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-27_09-12-04.png 
Просмотров:	45 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	77631

    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-27_09-12-04.png 
Просмотров:	45 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	77631

    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.
    ага , значит эти три клеммы ТА ,ТС , ТВ просто выводы реле электрически не связаны со схемой самого ПЧ .То бишь подключай чего хочешь согласно нагрузочной способности контактов ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    ага , значит эти три клеммы ТА ,ТС , ТВ просто выводы реле электрически не связаны со схемой самого ПЧ .То бишь подключай чего хочешь согласно нагрузочной способности контактов ?
    Все верно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Все верно.
    мне просто нужно от панели запустить плюс на контакты реле ПЧ и вернуть опять на панель к проводу , который питает светодиод оптрона при срабатывании реле ПЧ , где и произойдёт останов месилки . Панель я изучил достаточно , а ПЧ и его настройки токмо постигаю .Стрёмно немного , новенький , жалко спалить , лучше перестраховаться . Спасибо за ответ ВАМ !

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-27_09-12-04.png 
Просмотров:	45 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	77631

    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.
    Спасибо , только что обратил внимание а вопрос задал , тем не менее благодарен за ВАШИ советы .После выходных отпишусь всем как прошло .Эту месилку до меня пытались запустить несколько простых электриков , типа выключатель лампочка ну пускатель от силы .В общем мне досталось всё разобрано .Пришлось детально изучать назначение выводов и элементов панели . У штатного частотника выгорели мозги и силовой модуль .Причина -запыление мукой плюс влажность и как следствие окислительные процессы .

Похожие темы

  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •