  1. #10

    По умолчанию

    вот такой вопрос закрался...
    Есть ли разница как измерять температуру с датчика на аналоговом входу?
    1. используя встроенное преобразование - в настройках порта указать датчик PT1000 или
    2. настроив вход для измерения сопротивления 0-300кОм и потом преобразовав?

    проверил - результат одинаковый.
    Но во втором случае, когда вход настроен на измерение сопротивления 0-300кОм при том что
    сопротивление датчика в рабочем диапазоне 500-1500 Ом АЦП работает почти в самом начале.
    Какая же при этом точность преобразования? Разница между 0 и 10 градусами для РТ1000 всего 39 Ом, т.е. 3.9 Ом на градус.
    Разрешение АЦП 12бит - 4096,
    300кОм/4096 = 73,24Ом, что гораздо выше 3.9 Ом на градус?
    или в описание ОЛ не точность 0-300кОм?

    Возможно при выборе встроенного PT1000 как-то масштабируется сигнал (приводится к диапазону 0-300кОм) и точность измерения выше.

    Спасибо большое!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 26.07.2024 в 09:46.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •