Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    .. у автора, он хочет групповые запросы, а панелька видимо не хочет, отсюда и скрипты
    Да панель может эти хотелки. Просто она знать не знает (что нормально) о типе из 5 регистров где последние 2 нужно поменять местами.
    Штатные средства (для групового запроса) проканали бы с 8A/2A, а с ТРМ138 (и такая же хрень с 8AC/2AC) - нет. Но для этого и
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ... есть макросы,..
    для которых подразумеваются не галкотыкатели, а могущие свою хотелку описать. Автор описал и все норм.

    Что касается забикса - то это его косяк/проблема, т.к. в модбасе вообще нет разных типов (бит опускаю) - есть только 16-ти битный регистр-вагон. А что перевозится этим составом из кучки вагонов - это вообще модбас не касается.

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да панель может эти хотелки. Просто она знать не знает (что нормально) о типе из 5 регистров где последние 2 нужно поменять местами.

    для которых подразумеваются не галкотыкатели, а могущие свою хотелку описать. Автор описал и все норм.
    без макросов, без передачи данных, на одном и том же экране отображаются любые перевертыши и даже по нечетным адресам Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-07-24 081557.png 
Просмотров:	29 
Размер:	159.9 Кб 
ID:	77545
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •