Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    В моём проекте панель Weintek читает из ТРМ138Р регистры 0-39 из ТРМ138
    по протоколу ModBus RTU (функция 4)
    адресами в документации, а именно:
    1канал: 1- int 2,3- float (а должно быть 1-int 3,4- float)
    2канал: 6- int 7,8- float (а должно быть 6-int 8,9- float)
    и так далее все каналы...
    Такая ситуация на всех трёх ТРМ138 (2022г и 2024г производства).
    Посмотрел свои старые программы, где ТРМ138 читался ПЛК110 и увидел,
    что там адреса совпадают с документацией.
    Чтобы адреса совпадали, в панели должен стоять протокол ModBus RTU (Zero Based Adress), иначе адреса будут +1 от адресов ПЛК, а так же должны быть правильно расставлены регистры ( байты) в переменных Float. У вас где то ошибка, проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2024 в 14:01.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    143

    По умолчанию

    Я так тоже поначалу думал и попробовал, и конечно не помогло. Дело не в сдвиге всех адресов регистров, а в самой адресации.
    Регистры int всех каналов находятся на своих адресах (в соответствии с документацией на ТРМ138) а регистры float того же
    канала должны иметь адрес на 2 больше, но получается на 1 больше. Куда делся при этом код ошибки который должен быть
    между ними? Регистрами int вообще сложно пользоваться, так как значение десятичной точки бывает не верным.
    Можно конечно забить на это, но потом вдруг поправят когда-нибудь, ТРМ138 заменят на новый и ... он не будет работать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Я так тоже поначалу думал и попробовал, и конечно не помогло. Дело не в сдвиге всех адресов регистров, а в самой адресации.
    Регистры int всех каналов находятся на своих адресах (в соответствии с документацией на ТРМ138) а регистры float того же
    канала должны иметь адрес на 2 больше, но получается на 1 больше. Куда делся при этом код ошибки который должен быть
    между ними? Регистрами int вообще сложно пользоваться, так как значение десятичной точки бывает не верным.
    Можно конечно забить на это, но потом вдруг поправят когда-нибудь, ТРМ138 заменят на новый и ... он не будет работать.
    Опросите ТРМ любым ОРС сервером и проверьте адресацию и показания. https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Думаю проблема у вас в проекте панели.
    Или вы INT принимаете за код ошибки, или у вас датчики не подключены (не настроены).
    А вообще надо хотя бы скрины выкладывать, а лучше проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2024 в 15:05.

Похожие темы

  1. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •