Удастся ли подружить СП270 и ТРМ138 Modbus? Вроде бы по получению температуры нет вопросов, а вот по изменению уставок с релизацией функции записи 03/06(список регистров Modbus трм138) вопросы возникают.
Удастся ли подружить СП270 и ТРМ138 Modbus? Вроде бы по получению температуры нет вопросов, а вот по изменению уставок с релизацией функции записи 03/06(список регистров Modbus трм138) вопросы возникают.
сп270 записывает 10функцией. т.е в случае функции управления необходим промежуточный плк.
спасибо, понятно. сможет ли спк207 выполнить требуемую функцию?
сможет. в нём пользователь имеет возможность выбора этой функции.
спк207= плк+панель.
удалось получить значения уставок на панели с трм138:
Word, 4х , адреса -19,23, 27,31, 35,39,43,47. формат Dec. дробная часть-1.
какие настройки для значений с датчиков ?
спасибо за помощь, обновления для конфиг. сп270. значения температуры с трм138 на панели сп270 читаются функцией 3х.остальные настройки те же. адреса 1, 6, 11.....
идут и отрицательные температуры.
Народ! Помогите, новичку, считать показания с ТРМ138 на панель СП270 по протоколу Modbus RTU.
Здравствуйте.
Настройки сетевые должны быть одинаковые. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200.
Вам необходимо:
- задать протокол и скорость одинаковыми для панели и ТРМ. (пункт сетевые параметры РЭ ТРМ138)
-для ТРМ, тк он устройство Slave задать адрес устройства - именно его будет опрашивать панель (параметр Addr ТРМ138)
-Задаёте элемент на панели. Например "цифровой дисплей" - будет отображать температуру с 1 канала ТРМ138.
В параметрах этого элемента необходимо указать: адрес устройства-Slave(кот вы задали ТРМ138), функцию чтения параметра "3х"-чтение по 4 функции модбас (этой функцией считывается текущие измерения - указано в руковдства ТРМ138 таблица в7). Адрес параметра указывается по той же таблице В7.
Например чтобы считать значение 1входа в целом виде со смещенной точки, Вам нужно: задать регистр 1. (Если температура у вас 28,5 + параметр в приборе положение десятичной токи=1 , то в панель оно считается=285) На вкладке вид элемента цифровой дисплей можно выставить 1 знак после запятой и получить нужные 285.)
Чтобы разблокировать 4 функцию Modbus. Выкладываю патч
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 15.04.2011 в 11:33.
Подскажите каким образом перевести трм138 из режима "owen" в режим modbus_rtu для работы с панелью сп270. Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только семь параметров. Степень защиты на всех уровнях - 3.
Нашел ответ в этой же теме - прибор 2008 года.