    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Если у вас на руках прибор, попробуйте изменить значение времени (ячейки 61553) по ModBus.
    У меня не получается.

    по нажатии кнопки синхронизировать выполняется скрипт..
    считывается значение ячейки и записывается ModBus

    GetData(data1, "Local HMI", LW, 0, 1)
    SetData(data1, "MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)", 4x_Double, 61553, 1)
    Добрый день, прикрепляю к сообщению архив с двумя файлами: один пример программы на ПР205 (просто отображение переменных на экране) и файл-конфигурация для OPC.
    При такой настройке время на приборе меняется корректно, без ошибок.