Цитата Сообщение от Александр_1067 Посмотреть сообщение
Добрый день. Необходимо, чтобы работал d4 (погружная термопара КТХА-01.064-020-К1) на выходы 1-2-3-4-5 в режиме управления горелкой - прямой гистерезис
d1 (термопара на крышке печи ty05 ) на выход 6 в режиме отображения температуры.Схема подключения термопар в ТРМ136.pdfСхема подключения термопар в ТРМ136.pdf
Добрый день, тогда вам необходимо:
Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
CPr1:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 1
CPr2:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 2
CPr3:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 3
CPr4:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 4
CPr5:
AL.t → 1
C.in → 4
C.dr → 5
CPr6:
AL.t → 0
C.in → 1
C.dr → 6
Все остальные параметры по уставкам и прочему вы выбираете самостоятельно.