  1. #11

    По умолчанию

    а что у нас с метрологией в ПР103?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а что у нас с метрологией в ПР103?
    а сие было заявлено в ТЗ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Я уже где-то писал, что всё что явно не указанно в Т.З. исполнитель волен сам решать как сделать, я обычно делаю или как мне проще или как я считаю правильно!
    И к кому претензии, если Вы сами этого не указали?
    Это только на первый взгляд даже подробное Т.З. кажется однозначным, в смысле, при реализации всплывёт много не оговорённого!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
    Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
    2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
    Параллельно входу 0-10 В поставить 500 Ом (на нём будет при 20 мА ровно 10 В и при 4 мА ровно 2 В ), на вход подать сигнал 4-20 мА с токового датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2024 в 21:45.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
    У Овена так обычно и делается в смысле и на модулях аналогового ввода и на всех ТРМ-ах ставится внешний шунт, в смысле прецизионный резистор!
    Только на последних модификациях ТРМ-ах пошли встроенные шунты и переключатель!
    https://owen.ru/pricelist

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Комплекты резисторов.png 
Просмотров:	11 
Размер:	154.6 Кб 
ID:	77320
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2024 в 01:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    а сие было заявлено в ТЗ?
    ну я привык изначально иметь дело с серьёзной техникой, а не колхозить автомат проветривания бабушкиной теплицы, поэтому я предполагаю, что это в базе, а иначе зачем вообще делать всё это?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Взрывозащищенный датчик давления и температуры на бензин
    от Albert007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:13
  2. Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.
    от alex2812 в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 11:24
  3. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  4. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  5. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48

Ваши права