Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН

В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA

Вопрос: Возможен ли конфликт протоколов ПЛК150 и остального оборудования по RS485?
(начали тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8355 )
Кто в здании водоподготовки и кого будет опрашивать?
Как было сказано в параллельной ветке - надо просчитывать задействованность интерфейса.
То есть на один интерфейс очень сложно подключать устройства с разным протоколом. Например Меркурий ну ни в какую не поддерживает ModBus... И соответственно на одну ветвь (не важно 485 это или радиомодем) цеплять 2 устройства с разными протоколами не стоит. Тем более через радиомодем, который прозрачен, но "тормоза" вносит...
Как вариант - ПЛК опрашивает Меркурий (надо будет самим на ПЛК протокол меркурия поднимать), а с котельной опрашивать только ПЛК