Тема: сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    вам проще сделать следующее:
    к имеющемуся контроллеру к выходу 0-10в подключить 1 частотник(хотя-бы в одном можно менять вход 4-20ма или 0-10в, к примеру у омрона точно 0-10в есть), с аналогово выхода этого частотника подать сигнал на следующий, а от него на последний.
    масштабируйте сигналы на входах и выходах как нужно. это стандартные параметры есть у всех

  2. #2

    По умолчанию

    lara197a, спасибо.
    Так у меня не пойдет. Дело в том, что мастер - ЧРП Дельта, у которого выход только 0-10В, а другие ЧРП установлены отдельно на расстоянии 5-10м, и тянуть до них 10В сигнал по общим коробам не есть гут. Нужен именно ток 4-20мА, т.к. такие входы есть у всех ЧРП.

    Малышев Олег - спасибо за ответ. Собственно, проблема в том, что рядом нет ничего доступного, кроме некоторых приборов Овен. На самом деле нужен конвертор напряжение/ток, с гальванической изоляцией. Скорость отработки задания не так важна, т.к. точность поддержания отношения скоростей не принципиальна - 1сек вполне устроит. ПЛК+МВ - слишком дорого.

    Собственно, вопрос в том, можно ли соединить последовательно токовые входы разных ЧРП на 1 управляющий канал ТРМ201 (общее сопротивление цепи не более 700Ом)? Есть ли у ТРМ изоляция входа и выхода?

  3. #3

    По умолчанию

    купите нормирующий преобразователь 0-10 в 4-20. причем с несколькими выходами есть... и будет вам счастье.
    ссылки на производителей здесь будут удаляться. гугл поможет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_g Посмотреть сообщение
    lara197a, спасибо.
    Так у меня не пойдет. Дело в том, что мастер - ЧРП Дельта, у которого выход только 0-10В, а другие ЧРП установлены отдельно на расстоянии 5-10м, и тянуть до них 10В сигнал по общим коробам не есть гут. Нужен именно ток 4-20мА, т.к. такие входы есть у всех ЧРП.
    Насколько мне известно (поправьте если не прав), приборов с чисто токовым входом не существует. Как правило, в качестве такового используется вход по напряжению, сигнал на который преобразуется из токового в потенциальный с помощью внешнего или внутреннего резистора.
    Исходя их этого Ваша проблема с "тянуть до них 10В" мне непонятна.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART-MEDIUM Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно (поправьте если не прав), приборов с чисто токовым входом не существует. Как правило, в качестве такового используется вход по напряжению, сигнал на который преобразуется из токового в потенциальный с помощью внешнего или внутреннего резистора.
    Исходя их этого Ваша проблема с "тянуть до них 10В" мне непонятна.
    Вы правы, действительно ток преобразуется в напряжение на высокоточном резисторе. Но использование 4-20 мА дает лучшие показатели по помехоустойчивости, так как передаваемый ток более сильный и меньше подвержен наводкам. В случае использования сигнала напряжения ток составляет 10-20 мкА, который может быть искажен помехами.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #6

    По умолчанию

    если на выходе "передающего" прибора 10в, а на входе "принимающего"
    прибора параллельно его входу установлен резистор 500 ом, то по цепи будет протекать ток 20 ма.
    если на выходе "передающего" прибора 2 в, а на входе "принимающего"
    прибора параллельно его входу установлен резистор 500 ом, то по цепи будет протекать ток 4 ма.
    или я все-таки чего-то не догоняю? :d