1. Барабан вращается со скоростью 1 об за 5 секунд.
2. Пирометр измеряет температуру сыпучего продукта внутри барабана, при работающей горелке показания пирометра не верные. При измерении температуры внешней стенки барабана, не удается поддерживать температуру продукта, так как этот продукт в процессе нагрева может налипать на стенки барабана (периодически чистят). По этой же причине горелка направлена во внутрь барабана.
3. Я думаю частота включения выключения горелки не регламентирована. Цикл запуска горелки около 40 секунд.
4. Хотелось бы добиться точности +- 3 градуса.





Ответить с цитированием