При работе ТРМ151-03 иногда возникает на индикаторе 1 надпись "no.dt", при этом может происходить перезагрузка прибора. Что это значит (нет данных - каких?) и как с этим бороться.
При работе ТРМ151-03 иногда возникает на индикаторе 1 надпись "no.dt", при этом может происходить перезагрузка прибора. Что это значит (нет данных - каких?) и как с этим бороться.
Данная надпись означает, что датчик отключен, скорее всего проходит помеха по входу,рекомендую проверить линию связи датчик-прибор,чтобы она не проходила рядом с силовым оборудоваеием(линиями) и желательно использовать экранированный кабель.
Проверьте нет ли рядом с прибором силового оборудования:мощные пускатели,частотные преобразователи,силовые линии...,прибор ведет себя таким образом (перезагружается),если идут сильные электоромагнитные наводки,рекомендации- разместитьь прибор в отдельный щит либо подальше от силового оборудования.