Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Линия задержки на один цикл

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию Линия задержки на один цикл

    Друзья! В OWENLOGIC есть Линия задержки на один цикл , как это можно реализовать в Codesys 3.5?
    Заранее премного благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    А в чем проблема?
    Код:
    OUT := M;  // Восстановление состояние входа в начале цикла
    ....
    M := IN;    // Сохранение входного сигнала в конце цикла
    M сделать глобальной!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Спасибо , попробую.