    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Перечень замечаний / пожеланий по прошивке

    Замечание / пожелание
    Дата запроса
    Дата реализации
    1 Замечание. Исправить ошибку в журнале Аварий. Время квитирования записывается после снятия аварии равным времени фиксации аварии. Отсутствует возможность оценить продолжительность аварийного состояния. 23.06.2024 ?
    2 Замечание. Увеличить время промывки в ожидании с 0..10000 секунд ( 2,7 часа), до максимально возможного значения для целочисленной переменной 0..65535 секунд. Либо второй, более предпочтительный вариант, перевести в единицы измерения - минуты 23.06.2024 ?
    3 Замечание. Вывести на главный экран значение температуры емкости Т3 для версии КосМастер х.03 23.06.2024 ?
    4 Замечание. Вывести на главный экран время до начала промывки в ожидании и время до начала слива с емкости, сетевые регистры 574 и 575. 23.06.2024 ?
    5 Пожелание. Реализовать недельный таймер периодического слива с емкости пермеата с возможностью задавать время начала слива и включать/выключать определенные дни недели. Насколько знаю такой макрос готовый уже есть в библиотеке макросов ОЛ. Данный функционал востребован для систем с неравномерным потреблением как в течении суток так и в течении недели. Но желательно иметь оба варианта на выбор действующий и недельный с выбором необходимого алгоритма в настройках н/п
    6 Пожелание. Пересмотреть подход к датчику Рчист Аналоговый датчик давления в линии чистой воды. Надеюсь на нашем примере продемонстрировал что данный вход универсален. Предположу что основная масса пользователей предпочтет контролировать давление на мембранах в точке работы насоса высокого давления. Это позволяет контролировать осмотическое давление. А по линии пермеата по нашему примеру со свободным изливом в емкость контроль давления можно как раз осуществлять реле высокого давления для сигнала Авария так как в нормальном состоянии давлении в линии будет равняться нулю. Предложение либо выбрать универсальное название данному каналу например "Рдавл" и отразить оба варианта в следующих версиях РЭ и либо внести в базовую прошивку либо сделать ее отдельную модификацию н/п

    Если что-то добавится из замечаний и пожеланий....будем периодически публиковать такие таблицы...в последствии вынесем в пост №2 я там специально зарезервировал место под историю изменений.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 23.06.2024 в 16:22.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •