    Не надо использовать регуляторы мощности с фазовым управлением. При их работе на активную нагрузку возникают крутые и мощные импульсы тока, что и приводит к наводкам на проводах термопары. Есть регуляторы (см. вложение), на вход управления которых можно подавать ШИМ сигнал. В этом случае включение симисторов регулятора будет происходить при переходе напряжения через 0, т.е. нагрузка будет питаться чисто синусоидальным напряжением и не будет никаких бросков тока. Меняя скважность импульсов можно будет регулировать выходную мощность регулятора.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 19.06.2024 в 13:43.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не надо использовать регуляторы мощности с фазовым управлением. При их работе возникают крутые мощные импульсы тока, что и приводит к наводкам на проводах термопары. Есть регуляторы, например DPU33B-200A, на вход управления которого можно подавать ШИМ сигнал. В этом случае включение симисторов регулятора будет происходить при переходе напряжения через 0, т.е. нагрузка будет питаться чисто синусоидальным напряжением и не будет никаких бросков тока. Меняя скважность импульсов можно будет регулировать выходную мощность регулятора.
    Помеха в 50гц достаточно известна и изучена, отечественные производители контроллеров предоставляют защиту от таких помех по умолчанию, в посте #86 я привёл краткую выдержку из статьи на данную тему, неважно что используется, эти помехи спокойно фильтруются. Как так получается что Овен не может отфильтровать 50гц помеху, не в состоянии объяснить даже инженеры Овена.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Помеха в 50гц достаточно известна и изучена, отечественные производители контроллеров предоставляют защиту от таких помех по умолчанию, в посте #86 я привёл краткую выдержку из статьи на данную тему, неважно что используется, эти помехи спокойно фильтруются. Как так получается что Овен не может отфильтровать 50гц помеху, не в состоянии объяснить даже инженеры Овена.
    Синусоидальную помеху 50 Гц легко давит сам АЦП. У тебя помеха возникает при коммутации симисторов регулятора мощности. Это не синусоидальная помеха 50 Гц. У тебя импульсная помеха с периодом 100 Гц. Встань осциллографом на клеммы AIX1 - AIX2 модуля и покажи картинку, которая имеет место быть когда модуль начинает вести себя неадекватно.

    У Doomnik на картинке видны тычки, которые возникают в момент коммутации симисторов.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 19.06.2024 в 13:29.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Синусоидальную помеху 50 Гц легко давит сам АЦП. У тебя помеха возникает при коммутации симисторов регулятора мощности. Это не синусоидальная помеха 50 Гц. У тебя импульсная помеха с периодом 100 Гц. Встань осциллографом на клеммы AIX1 - AIX2 модуля и покажи картинку, которая имеет место быть когда модуль начинает вести себя неадекватно.
    Сделаем в ближайшее время, тем не менее другие отечественные контроллеры и модули аналоговых входов фильтруют данную помеху.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Другие отечественные контроллеры и модули аналоговых входов фильтруют данную помеху.
    Осталось сделать правильный вывод и принять историческое решение
    Последний раз редактировалось IVM; 19.06.2024 в 13:35.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не надо использовать регуляторы мощности с фазовым управлением. При их работе на активную нагрузку возникают крутые мощные импульсы тока, что и приводит к наводкам на проводах термопары. Есть регуляторы (см. вложение), на вход управления которых можно подавать ШИМ сигнал. В этом случае включение симисторов регулятора будет происходить при переходе напряжения через 0, т.е. нагрузка будет питаться чисто синусоидальным напряжением и не будет никаких бросков тока. Меняя скважность импульсов можно будет регулировать выходную мощность регулятора.
    Вообще то семистором (твердотельным реле) можно и так ШИМом управлять с транзисторного выхода.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Вообще то семистором (твердотельным реле) можно и так ШИМом управлять с транзисторного выхода.
    У него не ТТР, а что-то похожее на трехфазный регулятор мощности MEYERTEC DRU3.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.06.2024 в 13:45.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У него не ТТР, а что-то похожее на трехфазный регулятор мощности MEYERTEC DRU3.
    Да, трёхфазный тиристорный регулятор мощности, это отдельный прибор заводского исполнения.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Да, трёхфазный тиристорный регулятор мощности, это отдельный прибор заводского исполнения.
    И как он называется ?

  10. #90
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Осталось сделать правильный вывод и принять историческое решение
    Если проект согласован и утвержден и производство посерьезней чем ООО "Рога-копыта Автомейшн унлимитед", то номенклатуру поменять бывает не просто, т.к выводы делают одни, а решения принимают другие.

Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •