Показано с 1 по 10 из 128

Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Хочу предоставить на обозрение очередной тренд с КосМастер. При осмотре заметил что очередная промывка в ожидании прошла не корректно. Малое время работы насоса Н.Вд. Пошел осмотреть визуально Космастер и уже по месту проверил журнал аварий. И увидел в нем свежую запись за 18 число. Авария по сухому ходу. Сверил время попутно..рассинхрон 5 секунд...отметил это тропиком выше. Построили тренд с выводом пера битовая маска Дискретные выходы и по ним уже видно что появлялся сигнал на выходе DO8 Авария. Время аварии в журнале совпадает с временем аварии по трендам

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-10-41.png 
Просмотров:	12 
Размер:	69.1 Кб 
ID:	76681 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_14-55-17.png 
Просмотров:	10 
Размер:	77.7 Кб 
ID:	76680

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-39-04.png 
Просмотров:	9 
Размер:	273.4 Кб 
ID:	76683 Тип Аварии

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-39-38.png 
Просмотров:	6 
Размер:	336.8 Кб 
ID:	76685 Время фиксации аварии

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-39-54.png 
Просмотров:	6 
Размер:	353.2 Кб 
ID:	76686 Время квитирования

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-45-14.png 
Просмотров:	7 
Размер:	835.0 Кб 
ID:	76687 Проверка далее журнала

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-39-22.png 
Просмотров:	11 
Размер:	342.5 Кб 
ID:	76684 Проверка далее журнала

    Еще по приходу на объект увидел на экране КосМастер что электропроводность пермеата осмоса высокая... почти 200мкСм. Запустил слив чтобы посмотреть...но все нормализовалось до электропроводности до менее 20мкСм

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_15-50-57.png 
Просмотров:	9 
Размер:	1.00 Мб 
ID:	76688

    Будем делать анализ что произошло...как говорится с такими трендами ...ух......следствие вели колобки.. отдыхают))

    Провели утром слив с емкости по месту и повторно удаленно все работает корректно... странный сбой...тем интересней найти его причину... у нас нет удаленного контроля предварительной подготовки воды....видно пора и его начинать....пока только уровнемер в емкость...и состояние колон водоподготовки...но видимо надо и давление в системе для полноты картины...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_16-02-18.png 
Просмотров:	7 
Размер:	64.1 Кб 
ID:	76689
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 18.06.2024 в 14:08.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Хочу предоставить на обозрение очередной тренд с КосМастер. При осмотре заметил что очередная промывка в ожидании прошла не корректно. Малое время работы насоса Н.Вд. Пошел осмотреть и уже по месту проверил журнал аварий. И увидел в нем свежую запись за 18 число. Авария по сухому ходу. Сверил время попутно..рассинхрон 5 секунд...отметил это тропиком выше. Построили тренд с выводом пера битовая маска Дискретные выходы и по ним уже видно что появлялся сигнал на выходе DO8 Авария. Время аварии в журнале совпадает с временем аварии по трендам
    Может вывести в скаду номер аварии (если конечно есть возможность)?

  3. #3
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Может вывести в скаду номер аварии (если конечно есть возможность)?
    Доброго дня. Да хорошая мысль спасибо...Я выводил битовую маску аварий но не вспомню почему убрал из Объекта наверно подумал достаточно физический выход Авария DO8 мониторить, а в ОРС они остались но не архивировал значения... добавил пока маской..

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_16-50-53.png 
Просмотров:	12 
Размер:	84.4 Кб 
ID:	76692___Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_16-55-14.png 
Просмотров:	11 
Размер:	29.6 Кб 
ID:	76693 ___Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_16-57-22.png 
Просмотров:	8 
Размер:	96.2 Кб 
ID:	76694

    Вы мне напомнили что у КосМастер есть еще такая штука как моргание светодиода F2 Авария на корпусе...у него немного другая логика...есть не критичные аварии и тогда мигает этот светодиод....его можно вытянуть через системный регистр

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-06-18_17-05-42.png 
Просмотров:	10 
Размер:	33.5 Кб 
ID:	76695
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 20.06.2024 в 10:13.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •