Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Продолжаем решать проблему. Контроллер ПЛК200 получил из ремонта, залил проект, установил в шкаф. Все работает, кроме облака.
Что может быть снова не так? Пароль и серийник проверял три раза - все совпадает в контроллере и в облаке. Облако из контроллера видится по DNS и пингуется.
_Cloud1.jpg _Cloud2.jpg
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) - посмотрим, в чем может быть дело.