Показано с 1 по 10 из 26

Тема: ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы можете как-то перехватить пакеты Сименса? Один из вариантов, установите RapidScada, возьмите платный драйвер Modbus Slave (можно получить временный ключ)
    Вы в своём уме? Есть достаточно бесплатных или "условно бесплатных" утилит, чтобы проверить "отвечаемость" плк сименс по модбас тсп. Без плясок с бубном. Тот же radzio или modbus poll. Одно дело, когда у человека что-то годное для тестирования уже установлено, иначе - совсем другое.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    "отвечаемость" плк сименс по модбас тсп
    Человеку требуется наоборот.
    И для тестирования у него ничего нет.
    И какая библиотека он не знает.
    И что получает ОВЕН он посмотреть не может.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    И что получает ОВЕН он посмотреть не может.
    Я лично не понял - что ему нужно. Сименс Овеном опрашивать или наоборот? Если он пишет, что специализируется по Овенам, то Овеном Сименс. М.б. я и не прав.

    Что касается инструментов для тестирования, то это вопрос 5-10 минут, кмк.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Я лично не понял - что ему нужно. Сименс Овеном опрашивать или наоборот?
    он же написал
    Сименс мастер - Овен Слейв
    только причём здесь ОВЕН, когда не работает Сименс, к которому он сам похоже доступа не имеет
    и передал контроллер ребятам которые работают с сименсом
    которые накатили какую-то левую библиотеку конвертации чего-то (чего? Профинет?) в модбас тср, и каким-то образом чего-то там на уровне ТСР они чего-то увидели, как чего - опять туман
    в общем очередные ПАМАГИТЕ, к овену отношения не имеющие
    кстати, если на стороне сименса всё так хорошо, то любой модбас полл увидит чего там мастер теребонькает

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    он же написал
    В modbus tcp нет мастеров и слейвов.

    только причём здесь ОВЕН, когда не работает Сименс, к которому он сам похоже доступа не имеет
    Вот именно.


    Что он там хотел с учётом всего дальше сказанного (сами же пишите) - мне не понятно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    В modbus tcp нет мастеров и слейвов.
    ну все всё поняли про сервер клиент
    честно, насколько я имел дело с Сименсом, два проекта на S7-300, вот сильно сомневаюсь что какая-то левая бибилотека чего-то там работает, если только это не чего-то там официальное от Сименса самого. Помню что были даже заморочки вплоть до того, что нужен был серийный номер процессорного модуля, чтобы получить ключ на модбас рту и подсунуть его, типа такого приколы.
    а тут левая библотека
    тем более, что сама спецификация на ЦПУ ничего не говорит про модбас

    я бы просто поставил железный конвертер Профинет в Модбас и уже работал с этим
    и скорее, то что они видят в порту, это скорее профинет

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Даже на rutube, а он появился относительно не давно, есть видео как пользоваться modbuspn для 300 серии. Да, этого нет в стандартном исполнении, но возможность есть и я не понимаю как можно 14 недель обещаю что то сделать и все равно не работает, за такое время можно просто написать как послать нужный набор байт и разобрать ответ
    ну я тоже как-то учился чего-то делать в ТИА портале на видео какого-то индуса или азиата и на ответах техподдержки на форуме Индастри Молла
    и то, что там чего-то есть - не гарантия работоспособности на твоей конфигурации
    я скачивал официальный gsd файл с сайта Сименса и он не работал с моим железом, тоже весь такой фирменный контроллер всемирноизвестной фирмы
    пока случайно не нашли у кого-то, кто бился об эти грабли до нас где-то в азии, этот же файл в более ранней версии, года 10го
    и вот только оно заработало
    а так тоже - вот всё, вот оно, всё сто раз сделано по инструкции, перепроверено каждый щелчок мыши и ничего, светит лампочками и тишина
    и сильно зависит от Заказчика, мне бы такое решение не согласовали, до сих пор лежит коробка лицензионного ПИД регулятора (кстати, никому не нужно?)

    и да - к ОВЕНу эта проблема не имеет никакого отношения
    и причём здесь 14 недель и к кому эта претензия
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.06.2024 в 07:19.

Похожие темы

  1. Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    от Димайден в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  3. Обмен ПЛК210 и СП315Р
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •