Страница 1061 из 1182 ПерваяПервая ... 615619611011105110591060106110621063107111111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,601 по 10,610 из 11817

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10601
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    .............
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2024 в 19:14.

  2. #10602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Конкретно по СП я утверждать ничего не буду, т.к. имел с ними дело только пару раз и довольно давно. Но панели других производителей точно ничего не пишут в слейв при любых проблемах связи
    добро пожаловать в волшебный мир СП300
    вы опять не поняли механизм, что происходит- панель не пишет в слейв, панель , когда не может прочитать регистр слейва, "пишет" НОЛЬ в цифровое табло - она же не смогла ничего прочесть. Панель не хранит введённое значение в своей памяти.
    со всеми вытекающими далее приколами

  3. #10603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    без проектов - это как бабки у подъезда сказали
    да ладно, я хоть сейчас могу набросать одно табло с одним регистром слейва в ПЛК и вести себя всё будет одинаково

  4. #10604
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    да ладно, я хоть сейчас могу набросать одно табло с одним регистром слейва в ПЛК и вести себя всё будет одинаково
    дык и решить вышеуказанную проблему как 2пальца даже когда плк - слейв))

    (замечу, что решение "панель-мастер" это так себе, я говорил еще лет 15 назад)

  5. #10605

    По умолчанию

    Немного изменил проект.
    При загрузке проекта- записываются 3 уставки в PFW. 1 Сохранение уставок 2.jpg
    При старте панели- уставки разово копируются в PSW, в них можно менять уставки при работе.
    Постоянно - копируются из PSW в 4х...... и отравляются в ПЛК.
    При нажатии Стоп - записываются из PSW в PFW.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2024 в 15:21.

  6. #10606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    дык и решить вышеуказанную проблему как 2пальца даже когда плк - слейв))
    на стороне ПЛК? или панели? думать сейчас неохота, когда-то я пытался "закольцевать" регистры - считывание с ПЛК сначала, потом перекладка в цифровое табло, потом уже обратно в ПЛК
    но что-то времени не хватило, занят был чем-то срочным и я забил на эти эксперименты

    (замечу, что решение "панель-мастер" это так себе, я говорил еще лет 15 назад)
    ну когда висит куча всякого барахла помимо ПЛК, это неизбежно
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.06.2024 в 15:27.

  7. #10607
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    на стороне ПЛК? или панели?
    Можно с 2-х сторон. Но можно только со стороны плк-слейва.

  8. #10608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    добро пожаловать в волшебный мир СП300
    вы опять не поняли механизм, что происходит- панель не пишет в слейв, панель , когда не может прочитать регистр слейва, "пишет" НОЛЬ в цифровое табло - она же не смогла ничего прочесть. Панель не хранит введённое значение в своей памяти.
    со всеми вытекающими далее приколами
    Все равно не верится, что при потере связи панель решила, что значение регистра нужно сделать равным нулю и срочно записать его в слейв

  9. #10609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При старте панели- уставки разово копируются в PSW, в них можно менять уставки при работе.
    Постоянно - копируются из PSW в 4х...... и отравляются в ПЛК.
    При нажатии Стоп - записываются из PSW в PFW.
    кто или что нажмёт СТОП при отвале ПЛК?
    понятно примерно, но чисто по мне - это опять костыли и недоработки софта этой сырой панели, в результате чтобы сделать элементарную вещь, ты вынужден громоздить херову тучу всякого барахла и в итоге слишком много возни и разработка проекта на СП3хх обходится слишком затратно

  10. #10610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Все равно не верится, что при потере связи панель решила, что значение регистра нужно сделать равным нулю и срочно записать его в слейв
    ну вот чо теперь поделать - "вот оно чо Михалыч"
    панель не делает значение регистра нулевым , панель не запоминает значение в цифровом табло, потому что она СЧИТЫВАЕТ это значение из ПЛК
    и при отсутствии связи с этим регистром цифровое табло обнуляется
    можете в эмуляторе попробовать записать в несуществующий регистр, что будет