  1. #10561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Отлично! Подскажите, а если у удаленного устройства мне необходимо регистр читать и записывать, то как это можно реализовать в моем случае? Универсального доступа я не нашел. Наверное, нужно добавить подэлементы Register input module... и Register output module... , но указать в них один и тот же адрес регистра?
    Обычно используют два UMD, один на циклическое чтение, второй на запись по изменению, а уже в них Register input module... и Register output module
    А адрес ставите одинаковый.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2024 в 20:16.

  2. #10562

    По умолчанию

    А "...один на циклическое чтение, второй на запись по изменению, ..." это нужно как-то указывать?

  3. #10563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    А "...один на циклическое чтение, второй на запись по изменению, ..." это нужно как-то указывать?
    На чтение оставляете настройку по умолчанию By Poll Time, а для записи меняете на By Value Change 1 Запись.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2024 в 19:53.

  4. #10564

    По умолчанию

    Спасибо. А я и не знал о такой настройки.
    Кстати, а если используешь выходной модуль МУ110-224.16Р, то и для него нужно прописывать By Value Change? Я посмотрел в свои проекты, а там для этих модулей стоит By Poll Time.

  5. #10565

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Спасибо. А я и не знал о такой настройки.
    Кстати, а если используешь выходной модуль МУ110-224.16Р, то и для него нужно прописывать By Value Change? Я посмотрел в свои проекты, а там для этих модулей стоит By Poll Time.
    Для модулей ввода используйте только чтение.

  6. #10566

    По умолчанию

    Я не много не понял Ваш ответ. Что значит, что "Для модулей ввода используйте только чтение."? Стандартный Овеновский выходной модуль МУ110-224.16Р при конфигурировании ПЛК нужно прописывать By Value Change или By Poll Time?

  7. #10567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Я не много не понял Ваш ответ. Что значит, что "Для модулей ввода используйте только чтение."? Стандартный Овеновский выходной модуль МУ110-224.16Р при конфигурировании ПЛК нужно прописывать By Value Change или By Poll Time?
    МУ110-224.16Р - модуль вывода, можно использовать и тот и другой вариант, но:
    Если используете By Poll Time (периодически) - ПЛК делает запись в модуль с установленным периодом, при этом в модуле можно активировать параметр контроля связи и при её отсутствии модуль установит свои выходы в безопасное состояние.
    Если используете By Value Change (по изменению значения) - то ПЛК будет делать запись в модуль только в том случае, если необходимо изменить текущее состояние выходов модуля, и здесь использовать контроль наличия связи не получится

  8. #10568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Я не много не понял Ваш ответ. Что значит, что "Для модулей ввода используйте только чтение."?
    МУ110-224.16Р это модули вывода. Про только чтение написал про модули ввода, типа МВ110-16D.

  9. #10569

    По умолчанию

    Совершенно глупый вопрос . Но я не просто новичок , а совсем уж.(Панель СПК107 . Давно лежала - решили в Дело реализовать). Вопрос звучит так - Во всех примерах от OWEN -первое подключение - это пингование . И пример на 10.0.6.10 . Но это IP адрес . У меня не проходит ping . А вот по шлюзу 10.0.6.1 всё нормально . Что я делаю не так? Настройки по умолчанию.Сетка . (мне просто понять хочется - почему сразу не совпадает с классическим примером из Руководства (где ping 10.0.6.10 -t пингуется)?. Изначально , решать "непонятности" , чтобы не накапливать в дальнейшем).
    PS О как! Я оказывается ещё в 2020 году зарегился, но просто глянул "для общей информации" ..У меня всякие Термодаты-Мерадаты- Гигротермы были ... А сейчас ОВЕН решили , для однородности контроллеров на Панели . Приспичило.
    PPS И заодно ещё один вопрос. Датчики на вакуум . Как мне ответили в техподдержке - ПМИ-2 не поддерживаются . Нет так нет . Но хотя-бы ПМТ-6-3 ,ПМТ-2,ПМТ-4..(где-то видел что можно , но не понял как (как-то хитро). А без них смысл теряется).
    Последний раз редактировалось OlegNZH; 08.06.2024 в 13:22. Причина: PS PPS

  10. #10570

    По умолчанию

    Панель СПК107 . Давно лежала - решили в Дело реализовать).
    И пример на 10.0.6.10 . Но это IP адрес . У меня не проходит ping . (мне просто понять хочется - почему сразу не совпадает с классическим примером из Руководства (где ping 10.0.6.10 -t пингуется)?.
    потому что вероятно
    Панель СПК107 . Давно лежала
    и кто-то сменил ей адрес
    вот и всё.
    А вот по шлюзу 10.0.6.1 всё нормально .
    а это не трогали
    Что я делаю не так?
    настройки сети как правило везде "встают" после изменений, только после перезагрузки
    вероятно их надо "сохранить" и перезагрузить панель