Цитата Сообщение от Игорь Ник. Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
Может подскажете, как их согласовать?
Нужно что-то с большим входным сопротивлением, например https://www.chipdip.ru/product/rdc1-s1-n-power-mosfet-2