  1. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Допускается ли такая схема подключения двухпроводных термосопротивлений к модулю аналогового ввода МВ110-224.8А, будет ли это работать? Или же обязательно должна быть перемычка на клемму AI-R?

    Безымянный.png
    А смысл в чём? Подключайте по 3-х проводной схеме, не думаю что можно сэкономить на разнице стоимости 3-х жильного и 2-х жильного кабеля!
    И, ничего там паять в принципе не надо, в смысле, на одну из клемм заводите 2-е жилы кабеля, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.06.2024 в 15:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 16:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 10:36
  3. Подключение термосопротивления к МВ-110 8А
    от FrOzZzEn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:06
  4. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  5. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •