Доброго времени суток! Прошу помощи с реализацией алгоритма включения и выключения системы обогрева кровли.
Для САУ было выбрано программируемое реле ПР100. В системе будет использоваться датчик ПВТ110а с токовым выходом 4-20 мА. Реализовать включение нагрузки по достижению необходимой температуры и влажности у меня получилось (см. скриншот). Но так как часами держать греющий кабель с потреблением 1300 Вт/ч экономически нецелесообразно было принято решение чтобы система включалась (время работы, допустим, 1 час), после чего выключалась (время "отдыха", допустим 2 часа) и включалась обратно.
То есть алгоритм в моём понимании выглядит следующим образом:
1. Получение нужного токового сигнала на вход реле;
2. Время работы системы 1 час;
3. Время отдыха системы 2 часа;
4. Если токовый сигнал на входе за время отдыха системы не изменился, то алгоритм повторяется до тех пор, пока не изменится сигнал.
Надеюсь, понятно объяснил и очень рассчитываю на вашу помощь.