    И снова здравствуйте уважаемые коллеги. Кто сможет подсказать. Как для ПР 200 реализовать алгоритм при котором после окончания выполнения программы она переходит в стартовый режим. запуск программы идет с дискретного входа с переключателя пуск . Просмотрел форум как показалось сброс идет только после перезагрузки полностью ПР. На скрине выход Q8 активируется по завершению программы. I1 счетчик I2 Пуск стоп.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 23.jpg (238.5 Кб, Просмотров: 18)

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте уважаемые коллеги. Кто сможет подсказать. Как для ПР 200 реализовать алгоритм при котором после окончания выполнения программы она переходит в стартовый режим. запуск программы идет с дискретного входа с переключателя пуск . Просмотрел форум как показалось сброс идет только после перезагрузки полностью ПР. На скрине выход Q8 активируется по завершению программы. I1 счетчик I2 Пуск стоп.
    Например поставить после кнопки Т-триггер со сбросом. Или нарисуйте сами 1 Ттриггер.jpg
    В программе надо предусмотреть сброс.
    можете взять только Т-триггер в ФБ на ST.
    Здесь пример реализации, 7 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424

    Или здесь, 5 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2024 в 08:02.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте уважаемые коллеги. Кто сможет подсказать. Как для ПР 200 реализовать алгоритм при котором после окончания выполнения программы она переходит в стартовый режим. запуск программы идет с дискретного входа с переключателя пуск . Просмотрел форум как показалось сброс идет только после перезагрузки полностью ПР. На скрине выход Q8 активируется по завершению программы. I1 счетчик I2 Пуск стоп.
    Вообще-то надо предусматривать вход Reset в таких случаях:
    Owen.jpg
    Что у Вас в PPGH?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вообще-то надо предусматривать вход Reset в таких случаях:
    Owen.jpg
    Что у Вас в PPGH?
    Это цикл полоскания цистерны.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например поставить после кнопки Т-триггер со сбросом. Или нарисуйте сами 1 Ттриггер.jpg
    В программе надо предусмотреть сброс.
    можете взять только Т-триггер в ФБ на ST.
    Здесь пример реализации, 7 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424

    Или здесь, 5 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    с резетом и тригером пробывал. процесс деактивируется но при повторном включении незапускается.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вообще-то надо предусматривать вход Reset в таких случаях:
    Owen.jpg
    Что у Вас в PPGH?
    ВОТ макрос цикла
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 24.jpg (121.9 Кб, Просмотров: 16)

  7. #37

    По умолчанию

    Со свободными входами напряженка. есть идея реализовать вход пуска при нуле будет запускать сброс выполнения программы.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    ВОТ макрос цикла
    Т.е. SR1 если сработает, то это навсегда?!

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    Со свободными входами напряженка. есть идея реализовать вход пуска при нуле будет запускать сброс выполнения программы.
    Вы можете Q8 от ALM11 использовать как входной сигнал сброса в исходное состояние.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    с резетом и тригером пробывал. процесс деактивируется но при повторном включении незапускается.
    Так вопрос надо ставить по другому, как сбросить, чтобы можно было запустить снова.
    У вас сброс не предусмотрен в макросах совсем.
    И проект надо было выложить сразу.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •