  1. #10541

    По умолчанию

    Смотрел, не подходит, мне нужно выйти в облако OWEN через ПМ01 в режиме GPRS .. просто через Ethernet разобрался .. все работает..

    короче, как настроить интернет с ПЛК110-30 посредством GPRS через ПМ01 ???
    Последний раз редактировалось Potoks; 03.06.2024 в 13:49.

  2. #10542

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Potoks Посмотреть сообщение
    короче, как настроить интернет с ПЛК110-30 посредством GPRS через ПМ01
    Там есть примеры, может помогут
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    https://owen.ru/product/pm01/documentation
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 03.06.2024 в 17:28.

  3. #10543

    По умолчанию

    Разрабатывается система управления на ПЛК110-24.60.Р[М02]. По ModBus будут подключены 3 модуля МВ110-224.16ДН и два модуля МУ110-224.16Р. Когда я записываю данные в регистры удаленных модулей ввода-вывода я не должен управлять очередностью обслуживания модулей ввода-вывода? В предыдущих проектах, где были всего два модуля - один ввода и один вывода, я просто записывал регистр и считывал данные из регистра. А когда несколько однотипных модулей должны в одном цикле изменять значения своих регистров, не будет никаких коллизий с очередностью записи или чтения данных? Кто гарантирует, что данные прописались во внутренних регистрах удаленных модулей? Контроллер все берет на себя сам? Естественно, каждый модуль будет обладать уникальным адресом в сети.

  4. #10544

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Разрабатывается система управления на ПЛК110-24.60.Р[М02]. По ModBus будут подключены 3 модуля МВ110-224.16ДН и два модуля МУ110-224.16Р. Когда я записываю данные в регистры удаленных модулей ввода-вывода я не должен управлять очередностью обслуживания модулей ввода-вывода? В предыдущих проектах, где были всего два модуля - один ввода и один вывода, я просто записывал регистр и считывал данные из регистра. А когда несколько однотипных модулей должны в одном цикле изменять значения своих регистров, не будет никаких коллизий с очередностью записи или чтения данных? Кто гарантирует, что данные прописались во внутренних регистрах удаленных модулей? Контроллер все берет на себя сам? Естественно, каждый модуль будет обладать уникальным адресом в сети.
    Коллизий не будет, всё будет работать. Но в одном цикле вы не сможете управлять 3 модулями, даже если вы выставите все входы, выходы в одном цикле, модули всё равно будут опрашиваться по порядку.
    Для опроса 3 модулей надо минимум 35 мс, что в несколько раз больше цикла ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2024 в 10:14.

  5. #10545

    По умолчанию

    В одном цикле мне не нужно управлять модулями. Я хотел в одном цикле выставить данные модулям. Я правильно понял, что данные обязательно перешлются? Если я в одном цикле в программе запишу в регистры трех модулей данные, то в течении нескольких циклов контроллера эти данные перешлются в нужные модули. Меня это устраивает.

  6. #10546

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    В одном цикле мне не нужно управлять модулями. Я хотел в одном цикле выставить данные модулям. Я правильно понял, что данные обязательно перешлются? Если я в одном цикле в программе запишу в регистры трех модулей данные, то в течении нескольких циклов контроллера эти данные перешлются в нужные модули. Меня это устраивает.
    Всё данные будут отправлены, а если вам нужно подтверждение, то после записи, читайте маски выходов и проверяйте правильность записи.

  7. #10547

    По умолчанию

    kondor3000, а где можно почитать про работу с маской выходов удаленных выходов? Или это простое чтение регистра вывода?

  8. #10548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    kondor3000, а где можно почитать про работу с маской выходов удаленных выходов? Или это простое чтение регистра вывода?
    Маска это просто, это двоичное представление состояния входов/выходов:
    0: 00000000
    1: 00000001
    2: 00000010
    и т.д.

  9. #10549

    По умолчанию

    Что такое маска я знаю. А как можно проконтролировать правильность записи данных в модуль МУ110-224.16Р? В моем проекте подобные модули будут на расстоянии от контроллера примерно на расстоянии 20-30 метров. Боюсь, что возможна потеря данных при передачи информации на расстояние.

  10. #10550

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    В моем проекте подобные модули будут на расстоянии от контроллера примерно на расстоянии 20-30 метров. Боюсь, что возможна потеря данных при передачи информации на расстояние.
    Для RS485 - 20-30 метров не расстояние. Думаю, что даже терминаторы не понадобятся.