Цитата Сообщение от Д Сергей Посмотреть сообщение
Суна 121. 24. после отключения эл. энергии, питание датчика пропадает раньше чем питание схемы контролера в следствие накопления эл. энергии в конденсаторах , в результате после подачи эл. энергии контролер находится в аварии (авария ДД) Приходится сбрасывать аварию вручную, это очень не удобно учитывая что насосные обычно находятся в цокольных помещениях. Необходимо ввести автосброс аварии ДД .
Добрый день, попробуйте увеличить время фильтра (меню/настройка/защита) для дискретных входов. Если для аналоговых входов, то это делается через системное меню (входы/аналогговые/фильтр)