привет
вышел. в итоге - явного виновника истеричного выпадания в обрыв канала модуля не выявлено
по неизвестной науке причине, несмотря на то, что питание "внутренней" зоны по всем барьерам идёт от одного источника
тем не менее, модуль отказывался адеватно принимать сигнал от барьера 32 Ех, когда рядом 6 каналов от барьера 22Ех
это установлено точно, чего не смог однозначно дефектовать - модуль это моросит или конкретный барьер "фонит"
но тем не менее, имейте в виду
пришлось пересаживать расход на другой модуль и дополнительно поменяли странный кабель, проложенный заказчиком от расходомера (какой-то с непонятными типа стальными жилами, хз что это за шлак, времени выяснять не было)
и в шкафу проложили этот сигнал всё куском МКЭШ, а не белым монтажным
Вот такая ботва
вывод - более тщательно контролировать кабель заказчика на тему "сопротивление/сечение/длина", барьеры не смешивать по типу, технику применять только с изолированными каналами, чего у ОВЕНа увы нет и не будет, но для "взрослых" производств, лучше заморочиться с обменом по модбас, чем ловить невидимых блох в проводах




Ответить с цитированием