Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сброс аварии насоса

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сброс аварии ПЧ происходит автоматически, а вот сброс аварии насоса (допустим по датчику перепада) даже после устранения причины можно только кнопками СУНА.
    Но согласно описанию (руководство по эксплуатации 02.2024 версия 1.22 стр. 35) сброс аварии насоса можно выполнить по фронту сигнала «Разр РНх» И вот этой возможности нет. И это печально.
    РS: руководство по эксплуатации 02.2024 версия 1.22 огромно, но абсолютно бесполезно. Там свалено в кучу описание 5 моделей и весьма мутно описан алгоритм. Пока не собрал тестовую установку не смог понять, как работает СУНА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_10 Посмотреть сообщение
    Сброс аварии ПЧ происходит автоматически, а вот сброс аварии насоса (допустим по датчику перепада) даже после устранения причины можно только кнопками СУНА.
    Но согласно описанию (руководство по эксплуатации 02.2024 версия 1.22 стр. 35) сброс аварии насоса можно выполнить по фронту сигнала «Разр РНх» И вот этой возможности нет. И это печально.
    РS: руководство по эксплуатации 02.2024 версия 1.22 огромно, но абсолютно бесполезно. Там свалено в кучу описание 5 моделей и весьма мутно описан алгоритм. Пока не собрал тестовую установку не смог понять, как работает СУНА.
    Николай, здравствуйте.

    Если ваш вопрос еще актуален, напишите мне, пожалуйста, на почту: m.mikhaylova@owen.ru. Мы подумаем над решением.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Похожие темы

  1. Аварии ПЧВ1
    от niklud19511 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 13:13
  2. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
  3. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:00
  4. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
  5. трм 151-8 по аварии помогите!!!
    от Александр\13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •