  1. #7

    По умолчанию

    Хоть это и не относится к вопросу - размерность на приборе и в скаде сильно не совпадают куб.м/ч и л/ч.

    Ещё, я бы почитал РЭ на расходомер - вероятно, есть возможность чтения по Modbus показаний расхода. Т.е. можно заменить грешный аналоговый ввод на цифровой обмен.
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.05.2024 в 20:24.