    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вроде так.
    Единственно мне не понятно почему упаковка выглядит именно так и в таком порядке
    А что не понятно то? Есть начальный адрес массива ADR(f2), а дальше адрес каждого следующего байта +1. В буфере Байты и Регистры все подряд, [0] [1] [2] [3].
    Каждый байт надо поставить в правильном порядке ( для панели [1] [0] [3] [2]), например, если переставить [1] и [0] , то поменяются местами байты,
    а если поменять [1] [0] с [3] [2], то поменяются местами регистры. Попробуйте и получите вместо 50.80, что-то типа 2.345e-25.

    Для разных модулей и панелей порядок может быть разный, но для Овена чаще всего такой.