Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну уже лучше)) а теперь замените f2 и f3 на массив f2:ARRAY [0..9] OF REAL; и сможете записать сразу 10 переменных REAL. Регистров будет уже 20.
    Упаковку можно сделать компактней, каждая строка 1 REAL, например
    Код:
     ptr_f2:=ADR(f2);  buffer[1] := ptr_f2^;  ptr_f2:=ptr_f2+1; buffer[0] := ptr_f2^;  ptr_f2:=ptr_f2+1;  buffer[3] := ptr_f2^;   ptr_f2:=ptr_f2+1;  buffer[2] := ptr_f2^;
     ptr_f2:=ptr_f2+1; buffer[5] := ptr_f2^;  ptr_f2:=ptr_f2+1; buffer[4] := ptr_f2^;  ptr_f2:=ptr_f2+1;  buffer[7] := ptr_f2^;   ptr_f2:=ptr_f2+1;  buffer[6] := ptr_f2^;
    Аналогично можно прочитать Массив любых переменных, если они идут подряд.
    Вроде так.
    Единственно мне не понятно почему упаковка выглядит именно так и в таком порядке
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38