Мне нужно расчитанные значения из пр передавать на opc сервер
В ОПС сервер передавайте как есть, а далее при выводе на экран в Скаде, 1 знак укажете или в панели при выводе.
Для температуры, можно изменить фильтр на 5-10 секунд, но для расхода такой фильтр не делают, максимум 1 секунда.