Доброго дня всем любителем данной темы. Продолжу свои изыскания по прототипу аналогового кондуктометрического уровнемера на базе ПР200х8 и ДС.ПВТ.4. Попутно осваиваю MasterSCADA 3.13.
Ниже представлю свежий скрин тренда слива из емкости пермеата. Контроль электропроводности выполнен в трех точках контроля качества воды.
С1 вода исходная(городская отмасштабировал в ОРС сервере делением 1/10 чтобы более детально видеть колебания других уровней ниже 100...тесть для оценки значения УЭП питающей воды надо умножить на 10)
С2 очищенная вода пермеат (выход с осмоса перед поступлением в емкость )
С3 пермеат в системе хранения и распределения(замкнутая система циркуляции 24/7)
СI4 Уровень в емкости (с температурной компенсацией от кондуктометра С3Т3 в линии распределения пермеата пока без выше приведенной формулы компенсации уровня в зависимости от изменения УЭП пермеата)
2024-05-08_10-27-18.png
То есть у нас сейчас задействованы все 4 (четыре) канала измерения электропроводности которые имеются на борту ПР200х8. В самой ПРке у меня зашит проект КОСМАСТЕР но сейчас это не важно. Это хороший пример что мы не ограничились сетевыми регистрами которые заложены проектом КосМастер а используем не задействованный 4(четвертый) кондуктометрический вход для уровнемера через системный регистр р. Да мы не можем(пока) построить какую-то логику с его применением в самой ПРке с проектом но в своих проектах свободного программирования мы же не ограничены.
На тренде хорошо просматриваются процессы старта установки обратного осмоса. Виден многократный рост электропроводности пермеата при старте осмоса(пока сброс в дренаж отключен но и в дальнейшем рост будет попадать в тренд для оценки качества отмывки мембран при запуске)
2024-05-08_11-00-08.png______2024-05-08_11-01-43.png____2024-05-08_11-19-13.png