Тема: ПР200 выход 4-20

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
    На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
    хотя на дистлее вижу 8мА.
    Подскажите выход 4-20 на ПР200 так же нужно делить на 100?
    Дополнительное сопротивление как на ТРМ нужно ставить?
    На выходе 4-20 мА на ПР200, сигнал в программе должен меняться от 0 до 1.0, привести можно с помощью макроса Scale.
    Так же перемычки под крышкой, должны стоять для 4-20 мА.
    Про сопротивление для ТРМ, смотрите в руководстве на ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2024 в 07:59.

Похожие темы

  1. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  2. ПР200 выключить с экрана выход
    от corado в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 07:46
  3. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •