  1. #1

    По умолчанию CodeSys 3.5 sp17 Количество Каналов Modbus Slave

    Добрый день. Codesys 3.5 sp17 PLC210-14. Столкнулся с проблемой нехватки каналов Modbus TCP Slave (количество ограничено 100 шт.) Можно ли что то сделать для увеличения кол-ва каналов или это не имеет смыла т.к. ПЛК не справиться с опросом? (фото)cds ms100.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Codesys 3.5 sp17 PLC210-14. Столкнулся с проблемой нехватки каналов Modbus TCP Slave (количество ограничено 100 шт.) Можно ли что то сделать для увеличения кол-ва каналов или это не имеет смыла т.к. ПЛК не справиться с опросом? (фото)cds ms100.jpg
    Добрый день.
    Увеличить число каналов не получится, но можно добавить еще один Modbus TCP Slave с тем же IP-адресом.
    У вас слэйв - это ПЛК110 с MasterSCADA 4D?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Увеличить число каналов не получится, но можно добавить еще один Modbus TCP Slave с тем же IP-адресом.
    У вас слэйв - это ПЛК110 с MasterSCADA 4D?
    Нет. ПЛК 110 CodeSys 2.3. Доступа к CodeSys проекту нет. ПЛК110 управляет котельной. Есть только карта регистров для Modbus TCP Master.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Нет. ПЛК 110 CodeSys 2.3. Доступа к CodeSys проекту нет. ПЛК110 управляет котельной. Есть только карта регистров для Modbus TCP Master.
    Тогда упомянутый мной выше вариант не сработает, потому что ПЛК110 поддерживает только одно TCP-подключение на порт.
    Остается вариант отказаться от настройки обмена с ПЛК через дерево проекта и использовать нашу библиотеку OwenCommunication - в ней никаких искусственных ограничений нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда упомянутый мной выше вариант не сработает, потому что ПЛК110 поддерживает только одно TCP-подключение на порт.
    Остается вариант отказаться от настройки обмена с ПЛК через дерево проекта и использовать нашу библиотеку OwenCommunication - в ней никаких искусственных ограничений нет.
    Я это вариант оставлял на крайний случай. Буду работать с OwenCommunication. Спасибо!

Похожие темы

  1. Тормозит CodeSys 3.5 SP17
    от ИльяВ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 15:30
  2. MB Slave. Максимальное количество регистров
    от sanya0971 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 20:40
  3. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  4. CodeSys sp17
    от confiden в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:02
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •