Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7091
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,784

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Как заставить изменяться системному времени?
    Здравствуйте! Подскажите, создал примитив прямоугольник (Визуализация стр. 145-146, переменная REAL), решил вывести системное время. В этом прямоугольнике формат времени, с часовым поясом: %t[dd:MM:yyyy HH:mm:ss:ms:Z]. Время выводится – все ОК. Но значения времени не изменяются после этого. Изменение будет, если взять и перейти на другой экран визуализации с кнопки (всего два экрана). Переход между экранами, с кнопок каждого экрана. Почему время стоит, не меняется, пока не перейдешь на другой экран. CODESYS 3.5 SP17, СПК107, ввод-вывод Мх110. Чем его запустить?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором можно будет повторить вашу ситуацию.

  2. #7092

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    AlarmManager. Как из кода программы поменять Latch1 или Latch2 ?
    Может есть рабочий пример iAlarm3.SetLatchVarValue , или другой способ ?

  3. #7093
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

    Загрузил файл Журнал Тревог, системное время не меняется в примитиве прямоугольник.
    Вложения Вложения

  4. #7094

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Загрузил файл Журнал Тревог, системное время не меняется в примитиве прямоугольник.
    С каких пор переменная даты и времени из OwenRTC , типа DT стала переменной типа REAL, да ещё чтобы время показывала? 1 Переменная времени.jpg
    Надо скопировать и перенести в переменную текста (ваш вывод времени), эту переменную TargetVars.stRtc.dtDateAndTime
    Работать будет только в живой панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 21:16.

  5. #7095
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,784

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    AlarmManager. Как из кода программы поменять Latch1 или Latch2 ?
    Может есть рабочий пример iAlarm3.SetLatchVarValue , или другой способ ?
    Добрый день.
    Путем привязки к столбцу Latch-переменных в группе тревог переменных программы и изменения в коде их значений.
    Или есть еще какие-то специфические требования, заставившие вас двигаться в сторону IAlarm?

  6. #7096

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В отдельной подсети (с фильтруемым трафиком) или в общей? Если второе - есть ли в ней какие-то источники интенсивного трафика? (например, видеокамеры)
    Могут ли в сети возникать какие-то необычные ситуации? (например, петли).

    В целом, вашу ситуацию мы наблюдали только в ситуациях, связанных с описанными примерами.
    Вообще у меня отдельная подсеть, в ней видеокамер нет, насколько могу знать. В сети предприятия камер много да.
    Вот к общему роутеру, которому подключен Коммутатор Овен (от него идет сеть на ПЛК, ПК с визуализацией, и в еще один ШУ с картами входов, выходов) вполне возможно, что какие-то видеокамеры подключены.

  7. #7097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Путем привязки к столбцу Latch-переменных в группе тревог переменных программы и изменения в коде их значений.
    Или есть еще какие-то специфические требования, заставившие вас двигаться в сторону IAlarm?
    Спец требований нет. При большом кол-ве алармов в глазах рябить начинает, да и что-то исправит тоже неудобно. Сразу скажу импорт экспорт cvs советовать не надо, там свои минусы.
    Хочется уметь использовать, по необходимости SET возможности IAlarm, а не только GET

  8. #7098

    По умолчанию

    Подскажите, как правильно указывать смещение для записи в определенные области модбас регистров? Только в coil у меня получилось вот с эмулятором, так как там область начинается с 0.

    Как быть в частности с областью holding registers. Канал с чтением у меня работает, когда выбираешь соотвествующую область и смещение плюсуются к первому регистру в этой области.

    Но, я что-то упускаю при настройке записи. Указывал 40000 и 40001. Codesys пишет что в данном слэйве такого адреса нет и выдает соотв. ошибку.

    Screenshot 2024-05-03 165219.png

  9. #7099
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!

  10. #7100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно указывать смещение для записи в определенные области модбас регистров? Только в coil у меня получилось вот с эмулятором, так как там область начинается с 0.

    Как быть в частности с областью holding registers. Канал с чтением у меня работает, когда выбираешь соотвествующую область и смещение плюсуются к первому регистру в этой области.

    Но, я что-то упускаю при настройке записи. Указывал 40000 и 40001. Codesys пишет что в данном слэйве такого адреса нет и выдает соотв. ошибку.

    Screenshot 2024-05-03 165219.png
    Holding тоже начинается с 0 укажи в CS смещение 0 и попадешь в 40001

Страница 710 из 873 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •