Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Как заставить изменяться системному времени?
    Здравствуйте! Подскажите, создал примитив прямоугольник (Визуализация стр. 145-146, переменная REAL), решил вывести системное время. В этом прямоугольнике формат времени, с часовым поясом: %t[dd:MM:yyyy HH:mm:ss:ms:Z]. Время выводится – все ОК. Но значения времени не изменяются после этого. Изменение будет, если взять и перейти на другой экран визуализации с кнопки (всего два экрана). Переход между экранами, с кнопок каждого экрана. Почему время стоит, не меняется, пока не перейдешь на другой экран. CODESYS 3.5 SP17, СПК107, ввод-вывод Мх110. Чем его запустить?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором можно будет повторить вашу ситуацию.

  2. #7092

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    AlarmManager. Как из кода программы поменять Latch1 или Latch2 ?
    Может есть рабочий пример iAlarm3.SetLatchVarValue , или другой способ ?

  3. #7093
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

    Загрузил файл Журнал Тревог, системное время не меняется в примитиве прямоугольник.
    Вложения Вложения

  4. #7094

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Загрузил файл Журнал Тревог, системное время не меняется в примитиве прямоугольник.
    С каких пор переменная даты и времени из OwenRTC , типа DT стала переменной типа REAL, да ещё чтобы время показывала? 1 Переменная времени.jpg
    Надо скопировать и перенести в переменную текста (ваш вывод времени), эту переменную TargetVars.stRtc.dtDateAndTime
    Работать будет только в живой панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 21:16.

  5. #7095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    AlarmManager. Как из кода программы поменять Latch1 или Latch2 ?
    Может есть рабочий пример iAlarm3.SetLatchVarValue , или другой способ ?
    Добрый день.
    Путем привязки к столбцу Latch-переменных в группе тревог переменных программы и изменения в коде их значений.
    Или есть еще какие-то специфические требования, заставившие вас двигаться в сторону IAlarm?

  6. #7096

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В отдельной подсети (с фильтруемым трафиком) или в общей? Если второе - есть ли в ней какие-то источники интенсивного трафика? (например, видеокамеры)
    Могут ли в сети возникать какие-то необычные ситуации? (например, петли).

    В целом, вашу ситуацию мы наблюдали только в ситуациях, связанных с описанными примерами.
    Вообще у меня отдельная подсеть, в ней видеокамер нет, насколько могу знать. В сети предприятия камер много да.
    Вот к общему роутеру, которому подключен Коммутатор Овен (от него идет сеть на ПЛК, ПК с визуализацией, и в еще один ШУ с картами входов, выходов) вполне возможно, что какие-то видеокамеры подключены.

  7. #7097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Путем привязки к столбцу Latch-переменных в группе тревог переменных программы и изменения в коде их значений.
    Или есть еще какие-то специфические требования, заставившие вас двигаться в сторону IAlarm?
    Спец требований нет. При большом кол-ве алармов в глазах рябить начинает, да и что-то исправит тоже неудобно. Сразу скажу импорт экспорт cvs советовать не надо, там свои минусы.
    Хочется уметь использовать, по необходимости SET возможности IAlarm, а не только GET

  8. #7098

    По умолчанию

    Подскажите, как правильно указывать смещение для записи в определенные области модбас регистров? Только в coil у меня получилось вот с эмулятором, так как там область начинается с 0.

    Как быть в частности с областью holding registers. Канал с чтением у меня работает, когда выбираешь соотвествующую область и смещение плюсуются к первому регистру в этой области.

    Но, я что-то упускаю при настройке записи. Указывал 40000 и 40001. Codesys пишет что в данном слэйве такого адреса нет и выдает соотв. ошибку.

    Screenshot 2024-05-03 165219.png

  9. #7099
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!

  10. #7100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно указывать смещение для записи в определенные области модбас регистров? Только в coil у меня получилось вот с эмулятором, так как там область начинается с 0.

    Как быть в частности с областью holding registers. Канал с чтением у меня работает, когда выбираешь соотвествующую область и смещение плюсуются к первому регистру в этой области.

    Но, я что-то упускаю при настройке записи. Указывал 40000 и 40001. Codesys пишет что в данном слэйве такого адреса нет и выдает соотв. ошибку.

    Screenshot 2024-05-03 165219.png
    Holding тоже начинается с 0 укажи в CS смещение 0 и попадешь в 40001

Страница 710 из 893 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •