Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
    Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png
    Скрин надо в работе выкладывать, посмотреть на него просто так, я и в проекте могу. Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101

    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 14:19.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    На данный момент я не подключал связку СП310+ПЛК63+ПЧ, а только СП310+ПЧ и отдельно ПЛК63+ПЧ, так как в последнем у меня не получается считать состояние ПЧ, как только считаю буду пробовать полную связку. Поэтому и адрес ПЧ в двух случаях разный

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101
    Как только хоть один получится считать, попробую

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    День добрый. В связи с загруженностью приостановил свои занятия на пару месяцев. За это время в придачу достал маленький движок и китайский ПЧ с RS485. В общем уже успел поиграться и через панель и через Codesys, но вылезли нюансы.
    1. Через панель(СП310 + ПЧ) получается и посылать команды и получать от частотника https://disk.yandex.ru/i/kE6Pl3Q7F0sRVg, единственно не пойму, как привязать состояние ПЧ к обычному индикатору(лампочки)
    https://disk.yandex.ru/i/MjArmIxKphYOHw https://disk.yandex.ru/i/19ZM5pLaobe7Lg
    2. Через Codesys(ПЛК63+ПЧ) посылаются команды без проблем, но никак не получается получить в переменную состояние ПЧ(переменные "а" и "х") https://disk.yandex.ru/i/oFbLARIj1md3cg
    Вот видео самого проекта https://disk.yandex.ru/i/lDdZYwEBPvV1mg
    Мануал на ПЧ прилагаю SW100 user manual eng.pdf
    Фото проекта
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ? Глянул проект для панели, там у кнопок Пуск, Реверс, Стоп стоит один и тот же адрес 8192. Это как понимать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.08.2024 в 14:01.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ? Глянул проект для панели, там у кнопок Пуск, Реверс, Стоп стоит один и тот же адрес 8192. Это как понимать ?
    В этот регистр пишется число, 1 Пуск, 6 Стоп и т. д.
    Кнопки, это запись разных чисел в один и тот же регистр. На видео всё работает с панели, кроме индикатора Стоп.
    Почему, написал уже выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 14:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В этот регистр пишется число, 1 Пуск, 6 Стоп и т. д.
    Кнопки, это запись разных чисел в один и тот же регистр. На видео всё работает с панели, кроме индикатора Стоп.
    Почему, написал уже выше.
    В качестве источника частоты ПЧ что задано ? Параметры какие меняли у заводских настроек ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В качестве источника частоты ПЧ что задано ? Параметры какие меняли у заводских настроек ?
    P00.02=2
    P00.03=9

    Если честно не совсем понятно к чему вопрос, ведь проблем с управлением нет.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ?
    Да, без проблем

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Попробовал разделить чтение и запись. Результат тот же. Сфотал в реальном режиме переменные чтенияотдельно чтение и запись.png

Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •