Страница 705 из 868 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 8671

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7041

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Подключился к ПЛК. Опять ругается на "owenstorage".
    Грешил на визуализацию. Не туда смотрел.
    Что сделал: установил "POU неявныйх проверок". Программа заработала. Понял, что проблема в коде.
    В одном из объявлении массивов нашёл ошибку: в переменных был размер [1..10], а в коде было присвоение элемента массива с номером [11].
    Скорректировал, всё заработало.

  2. #7042

    По умолчанию

    Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .

  3. #7043
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .
    Добрый день.
    ПЛК ОВЕН с CODESYS V3.5 (обсуждаемые в данной теме) не поддерживают резервирование и не сертифицированы для применения на горелках.

  4. #7044

    По умолчанию

    Возникла следующая ситуация. Я создаю проект в CoDeSys 2.4 для виртуального контроллера sp PLCWinNT v 2.4, в CoDeSys 3.5 создаю проект HMI, в проекте HMI добавляю в качестве источника данных проект CoDeSys 2.4 . Запускаю оба проекта жму кнопки на HMI , значения переменных в проекте CoDeSys меняются, все работает. Соединение через TCP , localhost. На фото надеюсь видно , что нажата кнопка в CoDeSys HMI 3.5, переменная в CoDeSys 2.4 стала True
    Настройки содинения c источником данных.jpg
    Настройки содинения на виртуальном сервере.jpg
    Нажатие кнопки.jpg
    Дальше, создаю проект для ПЛК 160 в CodeSys v2 , гружу его в ПЛК , соединение контроллера с компьютером через Ethernet, соединение с проектом HMI 3.5 через TCP IP level 2 (через Getway). На этапе создания источника данных все проходит нормально, переменные видны. При запуске HMI не соединяется с источником данных и онлайн ничего не меняется, то есть я жму кнопки в проекте HMI 3.5 а в проекте CoDeSys v2 ничего не меняется. Может я где-то галочку не поставил или чего-то не учел.
    Менеджер источника данных ПЛК 160 не коннектится.jpg
    Параметры источника данных ПЛК 160.jpg
    Параметры связи ПЛК 160.jpg
    Проект изначально был написан с визуализацией Codesys HMI 2.4, но сейчас компания Пролог заявляет, что HMI v 2 не пддерживается производителем и лицензия на нее не продается. На сайте сказано, что CoDeSys HMI v 3.5 работает с проектами v 2.3, но как коннектиться не показано. Пролог с этим вопросом, также не помог. Может кто-то делал такие проекты ОВЕН ПЛК 110, 154 , 160 с программой CoDeSys v 2.3 + визуализация CoDeSys HMI v3.5? Может какой-то target нужен? На виртуальном контроллере работает. Может кто-то знает, как лицензировать или крякнуть CoDeSys HMI v2 ? Нужно, чтобы нажимая кнопку в визуализации HMI v3, менялось значение переменной в программе CoDeSys v2.3 на контроллере Овен ПЛК 160 v2. А лучший вариант, если есть возможность лицензировать или крякнуть CoDeSys HMI v 2.3, раз он все равно не поддерживается производителем.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось olegik7711; 16.04.2024 в 19:10.

  5. #7045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
    Дальше, создаю проект для ПЛК 160 в CodeSys v2 , гружу его в ПЛК , соединение контроллера с компьютером через Ethernet, соединение с проектом HMI 3.5 через TCP IP level 2 (через Getway). На этапе создания источника данных все проходит нормально, переменные видны. При запуске HMI не соединяется с источником данных и онлайн ничего не меняется, то есть я жму кнопки в проекте HMI 3.5 а в проекте CoDeSys v2 ничего не меняется. Может я где-то галочку не поставил или чего-то не учел.
    Вы записали программу в живой ПЛК160, не понятно как вы подключаетесь к компу с виртуальным WIN 3.5 ?
    Кто у вас мастер и кто слейв?

    Если вы используете 127.0.0.1, как с виртуальным ПЛК, то работать не будет. Порт 1200 нужен для связи с ПЛК160, его трогать не надо.
    Надо использовать IP живого ПЛК и порт 502, в слейве наставить нужных переменных, а мастером их читать, писать.
    На компе и в 3.5 должны быть IP, маска и шлюз из той же подсети, как у ПЛК160. Либо в ПЛК160 сделать IP близкий, но отличный от компа последними цифрами.

    Когда соединял живой ПЛК110_60 с виртуальным 3.5, кроме TCP, обычно использовал переходник USB-RS485, ставил номер COM порта переходника, тоже всё работает в любой конфигурации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2024 в 21:01.

  6. #7046

    По умолчанию Дребезг выходов модуля МУ210-401

    Добрый день. Ситуация.
    На несколько миллисекунд отключаются все выходы модуля МУ210-401
    В режиме Онлайн сами выхода остаются активными, но пропадают сигналы на битовых масках - выделено в прикрепленном файле.
    Хотя в программе задание на выход стабильно активно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Т50.png (143.3 Кб, Просмотров: 13)

  7. #7047

    По умолчанию

    Ещё вопрос по Codesys 3.5 - зачастую, чтобы посмотреть Онлайн, сделать Login, программа требует полной прогрузки с остановкой контроллера.
    Что может быть.

  8. #7048

    По умолчанию

    Хочу добавить. В состоянии модуля Modbus TCP Slave статус - Работает. Ошибка исправлена.

  9. #7049

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос по Codesys 3.5 - зачастую, чтобы посмотреть Онлайн, сделать Login, программа требует полной прогрузки с остановкой контроллера.
    Что может быть.
    Надо залить загрузочное приложение и оффлайн лучше никаких компиляций приложения не делать.

    И не удалять доп файлов, который среда делает. Если их удалять и открывать кодесисский проект без наличия этих файлов, то тоже самое происходит.

  10. #7050

    По умолчанию

    Спасибо.
    Допфайлы я не удаляю, а вот компиляцию иногда делаю.

Страница 705 из 868 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755805 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12