Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7011

    По умолчанию

    Попробуйте отключить автоскрытие для дерева проекта.
    Если не поможет - напишите мне в телеграм (в подписи).

  2. #7012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте отключить автоскрытие для дерева проекта.
    Если не поможет - напишите мне в телеграм (в подписи).
    Кстати да, авто скрытие является причиной многих проблем при вызове каких либо подменю из этого скрытого списка. Подтверждаю.

    PS Складывается впечатление, что вызываемое подменю прикрепляется не к тому объекту.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.04.2024 в 16:14.

  3. #7013

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте отключить автоскрытие для дерева проекта.
    Если не поможет - напишите мне в телеграм (в подписи).
    Евгений, форум откатили на резервную копию? Или восстановлен без потерь?

  4. #7014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Евгений, форум откатили на резервную копию? Или восстановлен без потерь?
    Насколько я вижу - восстановлен без потерь.

  5. #7015

    По умолчанию CoDeSys HMI v 3.5

    Здравствуйте! Возник вопрос. Есть контроллер Овен ПЛК 160 v2 . Проект написан в CoDeSys v2. Есть компьютер , на компьютере лицензионная CoDeSys HMI v 3.5. Создан проект HMI v 3.5. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы контроллер связался с визуализацией. Чтобы я из визуализации мог управлять входа-выходами контроллера. То есть нужна связь HMI v3.5 + Овен ПЛК 160 V2 (проект в контроллере CoDeSys V2)? Заранее признателен.

  6. #7016

    По умолчанию

    Скорее всего нужно идти по классическому методу: в контроллере на CodeSys 2.3 делать Modbus Slave, а в CodeSys HMI - Modbus Master.
    В общем, по аналогии с такими же задачами, когда к ПЛК подключают панели оператора: только тут вместо панели оператора будет CodeSys HMI.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #7017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возник вопрос. Есть контроллер Овен ПЛК 160 v2 . Проект написан в CoDeSys v2. Есть компьютер , на компьютере лицензионная CoDeSys HMI v 3.5. Создан проект HMI v 3.5. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы контроллер связался с визуализацией. Чтобы я из визуализации мог управлять входа-выходами контроллера. То есть нужна связь HMI v3.5 + Овен ПЛК 160 V2 (проект в контроллере CoDeSys V2)? Заранее признателен.
    Запускаете CoDeSys v 3.5 на виртуальном контроллере, выбираете порт, где стоит переходник USB-RS485, забиваете настройки и регистры в ПЛК 160 v2, как в CoDeSys v 3.5.
    Можно работать как мастером, так и слейвом.
    Связать можно даже 2 виртуальных контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2024 в 09:48.

  8. #7018

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте отключить автоскрытие для дерева проекта.
    Если не поможет - напишите мне в телеграм (в подписи).
    Да! Без автоскрытия получилось, спасибо.

  9. #7019

    По умолчанию

    Спасибо , добрые люди! Буду пробовать.

  10. #7020

    По умолчанию

    Здравствуйте. Пытаюсь подключить КТР121_02_20 к СПК 110.
    Задаю переменные, задаю каналы modbus slave в соответствии с руководством к КТР 121
    температура с типом real в соотнесении входов/ выходов считывается правильноруководство2.jpg Screenshot_1.jpg iaTWD.jpg соотнесение iaTWD.jpg
    с переменной типа bool (аварийная кнопка) тоже правильное отображение в соотнесении входов/выходов
    руководство1.jpg Screenshot_2.jpg ibAVbutton.jpg соотнесение avbutton.jpg

    Но с переменными типа WORD, например текущая уставка, отображение в соотнесении входов /выходов уже не совсем правильное
    руководство уставка ворд.jpg Screenshot_3.jpg lwTVDcor.jpg соотнесение уставка.jpg

    Так и переменная real - уставка ПИД Кп модулируемой горелки тоже вместо 2 отображается как 90
    руководство pidкп.jpg Screenshot_4.jpguapidkp.jpg соотнесение пидкп.jpg

    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно.


    Спасибо.

Страница 702 из 893 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •