Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94

Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.

  1. #61
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Может ещё и какой контроль предусмотреть, например срабатывание тепловой защиты электродвигателя или что насос качает, типа реле протока или давления, ещё пару бит потребуется, наверно одного регистра(16 бит) хватит на всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    з.ы. нахрен тут биты? тут хоть че гоняй через облако, хоть целочисленные, хоть float.
    На демо аккаунте чтение всех переменных происходит от 1 до 2 секунд сотня переменных

    Простой вопрос, у вас в водоканале есть сервер с виртуалками? например один для 1С, другой для почты и т.д.? Поднять там же еще одну виртуалку например Debian возможно?
    И просто на нее установить Scada, настроить обмен между объектами через облако Овен (ну раз у вас уже все так сделано) и впоследствии сделать доступ разным диспетчерским пунктам мнемосхемы с разграничением по логину и паролю. Например Диспетчерская №1 постучавшись на IP:порт вашего сервера откроет только свои Насосные, №2 откроет свои и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 13:44.

  3. #63

    По умолчанию

    Видимо очень хочется независимости от всяких облаков и ПК.
    Зависимость от Интернета - еще можно пережить!

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    EFrol они уже зависимы от ПЕ210 и облака Овен. Либо они меняют ПЕ210 на преобразователи интерфейсов, на роутерах настраивают доступ к своему серверу (симки то наверняка с серыми адресами) и ставят свою Scada. Либо использую так же Scada у себя и не меняют ПЕ210, так и оставляют их на месте. При этом получают желаемое, в том числе с возможностью развития.
    У той же RapidScada есть платный функционал, типа карт, расширенных графиков, отправки сообщений в Telegram. Можно потихоньку будет приобресть разные модули и использовать. При этом можно протестировать и опробовать бесплатно.

    з.ы. я вообще противник всяких ПЕ, ПМ, так как их нельзя переключить в автономный режим, например изначально настроив на свой сервер или свою сеть. Не люблю таких решений.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 13:49.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EFrol они уже зависимы от ПЕ210 и облака Овен. Либо они меняют ПЕ210 на преобразователи интерфейсов, на роутерах настраивают доступ к своему серверу (симки то наверняка с серыми адресами) и ставят свою Scada. Либо использую так же Scada у себя и не меняют ПЕ210, так и оставляют их на месте. При этом получают желаемое, в том числе с возможностью развития.
    У той же RapidScada есть платный функционал, типа карт, расширенных графиков, отправки сообщений в Telegram. Можно потихоньку будет приобресть разные модули и использовать. При этом можно протестировать и опробовать бесплатно.

    з.ы. я вообще противник всяких ПЕ, ПМ, так как их нельзя переключить в автономный режим, например изначально настроив на свой сервер или свою сеть. Не люблю таких решений.
    Я согласен с Вами. А вдруг что-то с ПК (свет выключили), а вдруг что-то с облаком (вовремя не заплатили). Ну не посмотришь ты текущее состояние, но управление останется. Я и автора темы могу понять.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    EFrol если облако в базовом варианте, то есть бесплатное, то только неработоспособность интернета вырубит из наблюдения объект.

    Опять же где интернета не будет? если на самом роутере с GSM модемом, то и mqtt не поможет, так ведь?
    Следовательно программы должны предусматривать такой сценарий. Ну например ПР ВНС-2 не просто передает команду о включении насоса на ВНС-52, а еще и передает требуемый объем. Зная объем прокачки насоса ВНС-52 не просто включит насос, а строго на определенное время и если за это время не пришла команда отключить насос (потеря связи та же), уже ПР ВНС-52 сама его отключит.

    ну сервера компании должны быть на ИБП и генераторе, а то извините бухгалтер, работая в 1С будет крайне недоволен, если ему по новой надо все делать после каждого чиха со светом
    Тем более Scada многие прекрасно себя чувствуют в виртуалках и многие не требуют физических ключей лицензий.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 14:04.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2013
    Адрес
    Рыбница, Приднестровье
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы видите, а ПР200(102) об этом как-то могут узнать, что команда выполнена? Это важный вопрос, по какую переменную передавать, что команда выполнена?
    Вы нарисовали только 3 узла но их больше - требуется разделение кому какую смотреть? кроме автоматического обмена?

    Что за ПК в схеме? он в постоянной работе? если на него установить прокладку для обмена? тогда сильно даром получится

    И этот ПК он может выступить в роли арбитра для различных диспетчерских пунктов? Быть сервером WEB для других?

    з.ы. вообще не вижу проблемы при использовании RapidScada или возможно какой-то другой. Вот прямо хоть сейчас вкорячить вам на этот ПК Рапиду и организовать обмен, в том числе и включение выключение одной насосной станции другой станцией.

    Тут проблема вот в чем, передавать переменные не проблема, но если ВНС-2 сказала "ВНС-52 включи насос", на ВНС-52 насос включился, а потом бац и оборвалась связь на ВНС-52, причина не важна.
    ВНС-2 говорит "ВНС-52, вЫЫЫключай, хватит", а связи нет, чтобы передать команду на выключение. Че тогда?
    На этот случай есть своя фишка: Станция №1 - Станции №2 - "Вкл." - команда даётся при достижении определённого (минимального) уровня в резервуаре и поскольку на Станции №2 производительность
    насосного агрегата известна, то Станции №1 не нужно говорить "Выкл.", потому что дальше Станцйия №2 работает и выключится по таймеру ...
    У нас на всех станциях в ПР предусмотрен режим работы и по ТРМ (программный) и по таймеру и дистанционно в ручном режиме, переключается дистанционно через облако.
    Ну а если инета нет длительное время, тогда никуда не денешься - местный слесарь едет и работает вручную
    Пропадание связи можно не рассматривать, поскольку всегда может подключиться обслуживающий слесарь, он также через смартфон видит работу своей станции и получает аварийные сигналы.
    Компьютер АСУП предназначен работать сервером (более мощный остальных) и конечно же может работать круглосуточно.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 26.03.2024 в 14:10.

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Компьютер АСУП предназначен работать сервером (более мощный остальных) и конечно же может работать круглосуточно.
    вот вам и решение куда поставить Scada. не надо никаких OrangePi на один объект.

    Ну и если вы к этому серверу сможете дать доступ диспетчерам, точнее к WEB серверу RapidScada, если будете использовать ее, то диспетчера хоть с телефона в поле смогут заходить и смотреть что там творится на ВНС. И даже подавать команды, сидя дома в кресле у камина Лицензий за клиентов web у RapidScada нет.

    Соответственно разграничить доступ. Вася будет видеть только свои ВНС, Петя свои, Федя свои.

  9. #69

    По умолчанию

    Я тут увлекся инструкцией на RUT240.
    Оказывается, что эти роутеры могут обмениваться SMS-ками, сообщая друг другу о своем состоянии (включая состояние дискретные входа)
    а также реагировать на определенный текст во входящих SMS-ках выполняя команды (включая выставление дискретного выхода)

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2013
    Адрес
    Рыбница, Приднестровье
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вот вам и решение куда поставить Scada. не надо никаких OrangePi на один объект.

    Ну и если вы к этому серверу сможете дать доступ диспетчерам, точнее к WEB серверу RapidScada, если будете использовать ее, то диспетчера хоть с телефона в поле смогут заходить и смотреть что там творится на ВНС. И даже подавать команды, сидя дома в кресле у камина Лицензий за клиентов web у RapidScada нет.

    Соответственно разграничить доступ. Вася будет видеть только свои ВНС, Петя свои, Федя свои.
    Видеть, они и сейчас всё видят, доступ также разграничен и с помощью облака, задача ведь не в этом. Если вы хорошо знаете Рапид, тогда скажите - смогу ли я через неё настроить обмен командами между удалёнными станциями, вот в чём вопрос
    Последний раз редактировалось MrLonely; 26.03.2024 в 14:33.

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •